Электрофорум

Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: startex от 02.10.2018, 17:47:56

Название: Заземление во влажном помещении
Отправлено: startex от 02.10.2018, 17:47:56
Заземляет ли поддон в душевой?
Название: Re: Заземление во влажном помещении
Отправлено: Electrik-M от 03.10.2018, 22:44:09
А у меня вполне себе вопрос,на прошлой неделе УК заменила стояки ГВС и ХВС  на пропилен,заземление стальной ванны болтается в техно коробе,на мой вопрос о заземляющем  они ответили -мы сантехники...в УК девочка по телефону вообще не смогла понять о чем это я ...В квартире трехпроводка,распаячная коробка снаружи санблока есть,стоит ли? тащить проводник от ванны в эту коробку к заземляющим или забыть...труб то стальных в ванной теперь нет.Спасибо.
Название: Re: Заземление во влажном помещении
Отправлено: aspid_das от 05.10.2018, 14:38:37
Заземляет ли поддон в душевой?

Если нет возможности одновременного касания поддона и других токопроводящих конструкций
типа корпуса стиралки, мойки и т.п. то можно и не заземлять, криминала нет.
Если такая возможность есть надо гальванически между собой их соединить (уравнивание потенциалов),
как минимум. Что до заземления, то делать его надо корректно (читайте про СУП в квартире).
Название: Re: Заземление во влажном помещении
Отправлено: Topmo3 от 08.10.2018, 22:38:52
А у меня вполне себе вопрос,на прошлой неделе УК заменила стояки ГВС и ХВС  на пропилен,заземление стальной ванны болтается в техно коробе,на мой вопрос о заземляющем  они ответили -мы сантехники...в УК девочка по телефону вообще не смогла понять о чем это я ...В квартире трехпроводка,распаячная коробка снаружи санблока есть,стоит ли? тащить проводник от ванны в эту коробку к заземляющим или забыть...труб то стальных в ванной теперь нет.Спасибо.
У нас тоже поменяли стояки ГВС, и ХВС и канализации на пластиковые ... заодно, рядом с "канальей" пропустили провод изолированный (10 мм.кв.) с отводами в квартирах. У меня так и висит хвостик ... некуда прицеплять, т.к. всё пластик.  :D
Название: Re: Заземление во влажном помещении
Отправлено: Apalikov от 03.02.2019, 19:19:12
ТКП 45-4.04-149-2009 "Электроснабжение жилых и общественных зданий"
Пункт 19.13 :
... «Для заземления ванн(душевых поддонов) и уравнивания потенциалов сторонних и открытых
проводящих частей в ванных комнатах следует использовать сантехнические стояки, выполненные
из металлических труб. При выполнении стояков из неметаллических труб необходимо предусматривать
специальный соединенный с ГЗШ проводник, сечение которого должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к главным проводникам основной системы уравнивания потенциалов».