Электрофорум

Разное => Законы в энергетике => Тема начата: Диего от 19.05.2019, 20:45:43

Название: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Диего от 19.05.2019, 20:45:43
Добрый вечер. Подскажите, где можно найти подробную информацию по электромонтажу взрывопожароопасного помещения. Мощность небольшая, всего около 16 кВт. Планирую силовой щит и выключатели освещения вынести за пределы помещения. Электродвигателя применить В3Г, улитки с алюминиевыми крыльчатками. Кабеля медные ВВГ НГLS с прокладкой в кабель-канале(можно ли?), силовые розетки с IP43(не знаю допустимы ли вообще?), светильники с IP44 и распределительные коробки к ним тоже. Провода освещения должны быть в стальных трубах или можно в кабель-канале тоже вопрос. Система заземления будет TN-C-S, полосу пустим по периметру помещения из черной оцинкованной стали 4х40мм         
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: zosel от 20.05.2019, 14:18:57
Какая зона по ПУЭ и по новому ГОСТу?
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Диего от 20.05.2019, 19:43:33
Разработчик этого производства(цеха) сказал зона категории А. Я из РК. ГОСТы где наши искать даже понятия не имею
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: dcent25 от 20.05.2019, 21:44:23
Подскажите, где можно найти подробную информацию по электромонтажу взрывопожароопасного помещения.       
. ГОСТы где наши искать даже понятия не имею
(для взрывопожароопасных зон основанном на том же ПУЭ) Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах.....

СНиП 3.05.06-85 Актуализированная редакция СП 76.13330.2016  (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747637.htm)

Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Диего от 20.05.2019, 21:56:48
Подскажите, где можно найти подробную информацию по электромонтажу взрывопожароопасного помещения.       
. ГОСТы где наши искать даже понятия не имею
(для взрывопожароопасных зон основанном на том же ПУЭ) Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах.....

СНиП 3.05.06-85 Актуализированная редакция СП 76.13330.2016  (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747637.htm)
Я из Казахстана

Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: dcent25 от 21.05.2019, 21:31:31

Я из Казахстана

Взрывопожароопасные помещения национальности не имеют .....
Что в Китае ,что в России  ,что в Украине и других странах взрываются и горят одинаково.


P/S
Правила пожарной безопасности - Казахстан (http://electroforum.su/index.php/topic,47.0.html)
Правила техники безопасности - Казахстан (http://electroforum.su/index.php/topic,21.0.html)
Правила технической эксплуатации - Казахстан (http://electroforum.su/index.php/topic,48.0.html)
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Topmo3 от 24.05.2019, 19:57:51
... Система заземления будет TN-C-S, ...
Почитал главу 7.3, ПУЭ 7 ... и в частности "Зануление и заземление" (от п. 7.3.132. до п. 7.3.141.) мне кажется там требуется везде "занулять" т.е. систему TN-C ... чтоб гарантированно отрабатывали автоматы ... про дифзащиту даже не упоминается.
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Диего от 26.05.2019, 21:52:03
Изучаю. Хотя по сути должен быть проект. По силовым цепям вроде начали делать, а освещение ген.дир. хочет на меня повесить 
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: zosel от 27.05.2019, 16:10:36
Ребяты)))) Не надо ничего изучать, определите зону для начала. Монтаж в зоне ВI и ВIIА, это две большие разницы, и еще ПУЭ в данном случае уже не букварь, здесь рулит ГОСТы и один из них гост р. 51330.9-99.
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Диего от 28.05.2019, 17:27:46
Как проект сделают, будет ясно. Проектировщики на неделе должны приехать
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Диего от 12.06.2019, 20:40:30
В общем все печально. Денег на проект не дают. Как бы все своими силами. Категория взрывопожароопасности наивысшая "А"   
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: zosel от 13.06.2019, 13:34:40
Категория А это по какому документу? Кто присвоил категорию?
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Диего от 14.06.2019, 18:40:09
Вот например про категорию"А"
http://agroinfo.kz/kakie-kategorii-dlya-zdanij-po-pozharnoj-bezopasnosti-est-v-rk/ (http://agroinfo.kz/kakie-kategorii-dlya-zdanij-po-pozharnoj-bezopasnosti-est-v-rk/)
Присвоил ее, как я понял, человек разработавший процесс производства этой марки краски   
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: sylfaen от 16.06.2019, 23:40:05
Не все так печально. Главное помнить, что ответственный за ТБ, ПБ и все остальное - руководитель предприятия, остальным он может делегировать часть полномочий, но не ответственность. Главное, чтобы на всех документах были все подписи руководителя, главного инженера, главного энергетика и и инженера по ТБ и ПБ, а ваша подпись была как можно реже. Что касается сути вопроса - вся коммутация (автоматы, выключатели освещения, пускатели) только вне пожароопасной зоны. Вся проводка в стальных трубах, о кабель канале забудьте, равно как о розетках в пожароопасной зоне. Все освещение, двигатели, управление пуском и остановкой двигателей - только во взрывобезопасном исполнении. Все измерительные приборы с искрозащитной цепью и вынесены за пределы зоны либо во взрывозащитном исполнении.
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Диего от 17.06.2019, 18:05:06
Освещение в трубах осуществимо еще как то, при помощи слесарей. Разве нельзя подвод к электродвигателям и прочему бронированным кабелем, кроме освещения? 
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: zosel от 17.06.2019, 19:01:41
Не все так печально. Главное помнить, что ответственный за ТБ, ПБ и все остальное - руководитель предприятия, остальным он может делегировать часть полномочий, но не ответственность. Главное, чтобы на всех документах были все подписи руководителя, главного инженера, главного энергетика и и инженера по ТБ и ПБ, а ваша подпись была как можно реже. Что касается сути вопроса - вся коммутация (автоматы, выключатели освещения, пускатели) только вне пожароопасной зоны. Вся проводка в стальных трубах, о кабель канале забудьте, равно как о розетках в пожароопасной зоне. Все освещение, двигатели, управление пуском и остановкой двигателей - только во взрывобезопасном исполнении. Все измерительные приборы с искрозащитной цепью и вынесены за пределы зоны либо во взрывозащитном исполнении.

Бред, читайте ПУЭ. Лотки в полный рост, везде даже в зоне В1.  Если кабель броня то вообще можно прокладывать открыто по строительным конструкциям. И в том же пуэ, если электрооборудование имеет только один кабельный ввод, то проводка в трубах запрещена. По степени защиты оборудования ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ от категории зоны, и температуры. Для наглядности таб. № 7.3.14

Сообщения объединены: 17.06.2019, 19:05:02
Вот например про категорию"А"
[url]http://agroinfo.kz/kakie-kategorii-dlya-zdanij-po-pozharnoj-bezopasnosti-est-v-rk/[/url] ([url]http://agroinfo.kz/kakie-kategorii-dlya-zdanij-po-pozharnoj-bezopasnosti-est-v-rk/[/url])
Присвоил ее, как я понял, человек разработавший процесс производства этой марки краски

Это не то, ВАМ необходимо определить категорию по ПУЭ и новому ГОСТУ. Производство ЛКМ ? Какие машины и процессы будут? Единовременный объем хранения ЛВЖ и ГЖ? Скорее всего по ПУЭ это будет В1А, и Т что-то типа Т4
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Диего от 17.06.2019, 19:23:42
Производство краски Аргоф. Человек, который занимается этой краской тупо говорит, категория взрывопожароопасности максимальная и все, типа не морочте голову   
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: zosel от 17.06.2019, 19:55:40
Производство краски Аргоф. Человек, который занимается этой краской тупо говорит, категория взрывопожароопасности максимальная и все, типа не морочте голову   
Вы читаете ответы? Можете дать оборудование которое будет устанавливаться? Бисерки будут? Диссольвера? Смесители или накопители замесов? Пигменты? На какой основе будете делать краску? Дисперсия или растворители? Будет лак или нет? Я не смогу вам  помочь, если Вы не будете отвечать на поставленные вопросы.
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Диего от 17.06.2019, 20:07:35
Хорошо. Завтра по стараюсь
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: zosel от 20.06.2019, 11:14:56
Ну собственно по теме. То что автор описывает это скорее всего зона В1А температурный режим Т4. По кабелям, на силовые цепи и цепи управления кидайте кабели ВББШВ или его аналоги.  Прокладывать по зоне его можно как угодно, лоток, трос. ну и так далее. Кабель на освещение можно типа ВВГНГЛС, Прокладывать его можно точно так же. Кнопки управления можно ставить типа таких  https://www.elektrokontaktor.ru/catalog/vyklyuchateli-koncevye-ku/vyklyuchatel-ku-92 (https://www.elektrokontaktor.ru/catalog/vyklyuchateli-koncevye-ku/vyklyuchatel-ku-92) Все оборудование должно иметь взрывозащищенное исполнение, Ех, какое именно сейчас сказать сложно нужно больше информации.
Название: Re: Электромонтаж во взрывопожароопасном помещении
Отправлено: Диего от 20.06.2019, 17:48:32
Спасибо!