Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: AndronZA от 25.12.2013, 00:28:25

Название: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: AndronZA от 25.12.2013, 00:28:25
Подскажите   пожалуйста   , сделал перенос  счетчика   счетчик у меня находился   в квартире .  Силовые   провода подходящие   на квартиру   (по моему  6)  алюминиевые  наростил  медью, мало опыта   сглупил .   Счетчик   уже опломбирован  второй раз    вызывать    не охотно можт кто подскажет   как выкрутиться из этой ситуации ? .  Сам склоняюсь    к соединению  с помощью кабельных наконечников под   опрессовку   а потом  на болт .  Такое  соединение выдержит ли нагрузку на квартиру ?  Дом  без  электроплит  ( газ  )  , только лишь стиралка  ,   водонагреватель и духовой  шкав отдельными кабелями  выведены на  автоматы   
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: electro от 25.12.2013, 00:59:31
Силовые   провода подходящие   на квартиру   (по моему  6)  алюминиевые  наростил  медью

ничего особо страшного не произошло, соедините провода через инертный материал, например латунь
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/7592-1-f.jpg)
(на фото клемма черного цвета)

другое дело, как отреагирует контроллер когда увидит или позже узнает, что провод до счетчика имеет соединение, для них это сочетается с воровством
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: AndronZA от 25.12.2013, 01:19:49

ничего особо страшного не произошло, соедините провода через инертный материал, например латунь
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой мед


я просто не дописал     , я соединил через  клемную  колодку   (  в магазине сказали самая большая  которую  вообще выпускают )   вот только   концы  скрутил  вместе  т.  е    в любом случае будет  греться ?
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: sergey_sav® от 25.12.2013, 02:10:12
Цитировать
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
"Хороший" совет... Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар... Веселуха!
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: AndronZA от 25.12.2013, 03:13:57
Цитировать
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
"Хороший" совет... Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар... Веселуха!




 а что можно предпринять ?
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: AndronZA от 25.12.2013, 03:30:08
Цитировать
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь
"Хороший" совет... Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар... Веселуха!




 а что можно предпринять ?




  шот я ступил ведь можно облужить  медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: electro от 25.12.2013, 09:29:45
Потом ослабление контакта из-за текучести алюминия, нагрев, поплыл полиэтиллен... КЗ, пожар..
нагрев будет если неправильно подобран кабель по нагрузке и не установлена защита от перегрузки
если на то пошло, то можно и раз в год снять заднюю панель щитка и подтянуть под ней болтовой контакт
или где там AndronZA спрятал его
-
я знаю что лучший вариант будет заменить питающий провод на медный и присоединиться к медным проводам которые заходят в счетчик
и это тоже вариант выхода из сложившейся ситуации
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: electro от 25.12.2013, 09:42:01
вот только   концы  скрутил  вместе  т.  е    в любом случае будет  греться ?
исходя из личного опыта если данное соединение не будет находится во влажной среде (например влажный воздух) и нагрузка не будет превышать длительно, номинал допустимой нагрузки на сечение провода
то данное соединение простоит достаточно долго, год без проблем проработает, а за это время сделаете все как положено
я так понимаю это же не капитальный ремонт электропроводки в квартире

ведь можно облудить  медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
тоже вариант, но в случае постоянной перегрузки, вариант развития предложенный sergey_sav® повторится
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: AndronZA от 25.12.2013, 12:58:34
вот только   концы  скрутил  вместе  т.  е    в любом случае будет  греться ?
исходя из личного опыта если данное соединение не будет находится во влажной среде (например влажный воздух) и нагрузка не будет превышать длительно, номинал допустимой нагрузки на сечение провода
то данное соединение простоит достаточно долго, год без проблем проработает, а за это время сделаете все как положено
я так понимаю это же не капитальный ремонт электропроводки в квартире

ведь можно облудить  медные концы и обратно на скрутку и в клемнек ?
тоже вариант, но в случае постоянной перегрузки, вариант развития предложенный sergey_sav® повторится


У  меня обычная квартира   в панельном  доме 9  этажке     не помню какой серии   кажется  93  . так сложилось    что    этажного    щита нет , а следовательно   счетчики    находятся в квартире я   решил просто перенести   счетчик  на площадку  так как   там  всеравно   будет в будующем   перегородка между   квартирами  ( унас  2 квартиры слева  и две справа ) . То есть    в квартире находится технологическое отверстие    под счетчиком     и питание  на квартиру    алюминий    и соединил  медью  от счетчика  мне    бы не хватило    питающих    проводов на квартиру    для переноски . А  вот ремонт в квартире     сделан    , но тех отверстие    не маленькое   и сквозняком  через стену , то есть со стороны площадки   я щит поставил ниже тех отверстия   , котролировать контак  в принцепе реально   . А если  облужить    медный     кабель и поставить   через  сжим орешек  ? Просто в орешке  там  же есть  металлическая  пластина  .  ( сверху   пластины  медь  снизу  алюминий то есть прямой  контакт  меди  и алюминия   исключается )  если это правильно   то какой орешек выбрать  ?   выдержит ли он нагрузку  на квартиру   ?   

ПОМОГИТЕ ПЛИЗ  ГОЛОВА КИПИТ
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: electro от 25.12.2013, 14:52:32
То есть    в квартире находится технологическое отверстие    под счетчиком     и питание  на квартиру    алюминий    и соединил  медью  от счетчика  мне    бы не хватило    питающих    проводов на квартиру    для переноски.

с этого и начинать следовало
к вам провода приходят из технологического окна всего лишь два (если вы находитесь на верхнем этаже)
или там внутри есть "электрический стояк" силовые провода идущие наверх к соседям
-
если медные провода уже соединены на счетчик (под зажимной крышкой и опломбированы) и цельным проводом идут до самого технологического окна, там и соединяются с алюминиевым проводом
то без всяких трудностей и проблем в дальнейшем установить сжим (в простонародности "орешек")
(http://universal-treid.ru/upload/medialibrary/d7d/d7d10804e5991f25f88221c26baf88b9.gif)
подходящего сечения и/или чтобы провода не болтались внутри сжима сложите цельный зачищенный провод несколько раз

лучший вариант, сразу подключаться к общему стояку (если он есть) при помощи тех же орешков
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: AndronZA от 25.12.2013, 15:02:35
То есть    в квартире находится технологическое отверстие    под счетчиком     и питание  на квартиру    алюминий    и соединил  медью  от счетчика  мне    бы не хватило    питающих    проводов на квартиру    для переноски.

с этого и начинать следовало
к вам провода приходят из технологического окна всего лишь два (если вы находитесь на верхнем этаже)
или там внутри есть "электрический стояк" силовые провода идущие наверх к соседям
-
если медные провода уже соединены на счетчик (под зажимной крышкой и опломбированы) и цельным проводом идут до самого технологического окна, там и соединяются с алюминиевым проводом
то без всяких трудностей и проблем в дальнейшем установить сжим (в простонародности "орешек")
([url]http://universal-treid.ru/upload/medialibrary/d7d/d7d10804e5991f25f88221c26baf88b9.gif[/url])
подходящего сечения и/или чтобы провода не болтались внутри сжима сложите цельный зачищенный провод несколько раз

лучший вариант, сразу подключаться к общему стояку (если он есть) при помощи тех же орешков



ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРЕНЬ   СПАСИБО  ВСЕ ПОНЯТО ))
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: lamer78 от 26.12.2013, 21:21:10
(http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3509753&d=1369194441)
т.е. просто болтики уже совсем не в чести?
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: SHTuZER от 26.12.2013, 21:35:35
Как-то не по мужски выглядит висячий болт. Такая "подвеска", думаю, даже на времянке не очень хороша.
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: стабилитрон от 13.01.2014, 16:38:42
Силовые   провода подходящие   на квартиру   (по моему  6)  алюминиевые  наростил  медью

ничего особо страшного не произошло, соедините провода через инертный материал, например латунь
т.е. примените двухболтовую клемму, с одной стороны алюминий, с другой медь

([url]http://electro.narod.ru/images/new_forum/7592-1-f.jpg[/url])
(на фото клемма черного цвета)

другое дело, как отреагирует контроллер когда увидит или позже узнает, что провод до счетчика имеет соединение, для них это сочетается с воровством
А в ходу сейчас такие клеммы? -  http://video-and-skud.ru/sites/default/files/pictures/node-14/16.jpg (http://video-and-skud.ru/sites/default/files/pictures/node-14/16.jpg) 
Зажим там выглядит понадёжней, чем винт. 
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: SHTuZER от 13.01.2014, 17:06:42
  А в ходу сейчас такие клеммы?
Входу. Там внутри такой же винт и,если повезет, втулка. http://perm.pulscen.ru/products/kolodka_klemmnaya_karbolit_6128497 (http://perm.pulscen.ru/products/kolodka_klemmnaya_karbolit_6128497)
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: sergey_sav® от 14.01.2014, 02:14:48
Винт то такой же... с правой резьбой... ;) А вот прижим провода в таких клеммах осуществляется не винтом, а пластиной.
Как видите, "это две большие разницы"... ©
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: стабилитрон от 14.01.2014, 09:33:36
А вот прижим провода в таких клеммах осуществляется не винтом, а пластиной.

Что то и мне так кажется. Многие вещи производства  СССР, надёжнее современных штучек. Зашёл патрон купить- там пластиковая фигня, чудо инженерной мысли. С помойки взял 6 рожковую люстру, запас патронов.
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: SHTuZER от 14.01.2014, 14:50:47
  не винтом, а пластиной.
Пластина в роли гайки, я бы сказал. У меня в люстрах-светильниках такие везде стоят.
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: haramamburu от 14.01.2014, 21:20:19
А в ходу сейчас такие клеммы? -  [url]http://video-and-skud.ru/sites/default/files/pictures/node-14/16.jpg[/url] ([url]http://video-and-skud.ru/sites/default/files/pictures/node-14/16.jpg[/url]) 
Зажим там выглядит понадёжней, чем винт.
Смотря что соединять/наращивать... соед. пластинка там ... я бы сказал хлипковата..
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: стабилитрон от 14.01.2014, 23:40:01
Цитировать
Смотря что соединять/наращивать... соед. пластинка там ... я бы сказал хлипковата..

Цитировать
У меня в люстрах-светильниках такие везде стоят.

([url]http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3509753&d=1369194441[/url])
т.е. просто болтики уже совсем не в чести?
Надёжно. ИМХО. Засунуть бы такой болт в изолятор что бы не висел. Есть идеи?
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: SHTuZER от 15.01.2014, 17:40:39
Есть идеи?
Провода согнуть вдоль болта. Далее засунуть, в предварительно надетую на одну из сторон, изолирующую трубку. По концам трубку стянуть пластиковыми стяжками.
Название: Re: как правильно соединить медный и алюминиевый провод
Отправлено: sergey_sav® от 16.01.2014, 02:40:51
Цитировать
Засунуть бы такой болт в изолятор что бы не висел. Есть идеи?
Есть.
1. Сунуть эту хрень в футлярчик от киндер-сюрприза...
2. Взять болт поменьше и туда же...
3. Выкинуть болт и поставить wago...
4. Выкинуть болт и поставить орех.