Электрофорум
Тематический раздел => Электрооборудование => Машины => Тема начата: t_a_e1978 от 22.12.2011, 22:36:56
-
когда говорят о мощности трех фазного генератора например 5,5квт
это речь идет о каждой фазе ? т е 3 фазы по 5,5 квт или это 5,5квт сумарная мощность трех фаз ?
-
Это суммарная мощность генератора. просто у тебя в каждой фазе ток в корень из трех раз меньше будет при сравнении с однофазным при одинаковой мощности.
-
спасибо :)
а можно нщё вопросик
если генератор трех фазный мощностью 30квт получаеться максимальный ток который он будет вырабатывать без перегрузки
это 45ампер на каждую фазу так ?
т е я 30 квт разделил на 220в я правильно посчитал ?
-
30 000 Вт : 3 фазы : 220 В = 45 А
-
немного не так, но ответ совпадает 30000 / 380 / корень из 3 = 45,58 ампер. Необходимое сечение медного кабеля 6 мм2. алюминия 10мм2.
-
если генератор трех фазный мощностью 30квт получаеться максимальный ток который он будет вырабатывать без перегрузки
это 45ампер на каждую фазу так ?
т е я 30 квт разделил на 220в я правильно посчитал ?
необходимо учитывать что это максимальный ток генератора, а не каждый генератор рассчитан на длительную работу при максимальной нагрузке
с воздушным охлаждением не рассчитаны на длительную и тем более круглосуточную работу
-
если вы хотите приобрести генератор , то очень-очень внимательно просмотрите все его технические характеристики, бывает что в характеристиках прописывают механическую мощность двигателя (бензин-дизель) а покупатель не разобравшись сразу, для себя воспринимает это как электрические показатели генератора.