Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: oleg92 от 05.11.2016, 23:18:18

Название: Расчет тока нулевом проводнике двухфазной сети
Отправлено: oleg92 от 05.11.2016, 23:18:18
Никак не могу понять как расчитать ток  в нулевом проводнике двухфазной сети. Смотрел все эти законы Кирхгофа ничего не понятно.
В однофазной сети понятно
если I1=10A, то ток в нулевом проводнике I0=10А

В трехфазной сети понятно
если I1=10A, I2=10A, I3=10A, то ток в нулевом проводнике I0=0А
если I1=5A, I2=10A, I3=10A, то ток в нулевом проводнике I0=5А (примерно)

А в двухфазной сети вообще не понятно. Кто знает, пожалуйста, популярно объясните на практических примерах. 

Название: Re: Расчет тока нулевом проводнике двухфазной сети
Отправлено: Topmo3 от 05.11.2016, 23:22:58
В трехфазной сети понятно
если I1=10A, I2=10A, I3=10A, то ток в нулевом проводнике I0=0А
если I1=5A, I2=10A, I3=10A, то ток в нулевом проводнике I0=5А (примерно)

А в двухфазной сети вообще не понятно. Кто знает, пожалуйста, популярно объясните на практических примерах.
А попробуйте рассчитать так ...  I1=5A, I2=10A, I3=0A ... что получается?
Название: Re: Расчет тока нулевом проводнике двухфазной сети
Отправлено: sergey_sav® от 05.11.2016, 23:46:33
популярно объясните на практических примерах.
Популярно и понятно можно рассматривать на графических примерах или с применением формул с синусами/косинусами... Первое нагляднее и понятнее... ищите векторное сложение токов в трёхфазной сети. А в частности для двухфазной, как и подсказали ранее, ток одной из фаз принять равным 0, то бишь, просто обрыв фазного провода.
https://clck.ru/AFmaC (https://clck.ru/AFmaC)
Название: Re: Расчет тока нулевом проводнике двухфазной сети
Отправлено: oleg92 от 06.11.2016, 02:15:34
А попробуйте рассчитать так ...  I1=5A, I2=10A, I3=0A ... что получается?
формула для трехфазной сети.
I1*sin00 + I2*sin1200 + I3*sin2400  = I1*0 + I2*0,8660254038 + I3*(-0,8660254038) Правильно?
Подставляем свои значения  I1=5A, I2=10A, I3=0A
 5*0 + 10*0,8660254038 + 0*(-0,8660254038) = 0+8,660254038+0=8,66а      Правильно?
Название: Re: Расчет тока нулевом проводнике двухфазной сети
Отправлено: Topmo3 от 06.11.2016, 13:41:10
формула для трехфазной сети.
I1*sin00 + I2*sin1200 + I3*sin2400  = I1*0 + I2*0,8660254038 + I3*(-0,8660254038) Правильно?
Подставляем свои значения  I1=5A, I2=10A, I3=0A
 5*0 + 10*0,8660254038 + 0*(-0,8660254038) = 0+8,660254038+0=8,66а      Правильно?
Не уверен, но мне кажется не правильно ... Вы применяте формулу, которая применется для расчета общего тока в трехфазной сети.
Расчет тока в нейтрали почитайте вот тут ... http://kd150kv.org/raschety.php (http://kd150kv.org/raschety.php) ... всё очень просто объясняется.
Название: Re: Расчет тока нулевом проводнике двухфазной сети
Отправлено: oleg92 от 06.11.2016, 23:26:37
Topmo3, большое спасибо за ссылку! Отличная статья с понятными примерами.