Электрофорум
Разное => Законы в энергетике => Тема начата: zosel от 08.12.2016, 23:00:59
-
Коллеги АУ)))) Есть ли среди нас ответственные за электрохозяйство? нужна небольшая консультация.
-
Участок в СНТ, гараж или квартира - за электрохозяйство не канает?
-
нет)))) К сожалению)))
-
Формулируйте, отвечающие найдутся
-
Определение ""основное оборудование, и график его ППР.
-
Насколько я знаю общего определения основного оборудования нет, или оно определяется конкретно по месту работы исходя из специфики.
Почитайте вот это может поможет http://www.nov-electro.com/2011/sozdat_grafic_ppr (http://www.nov-electro.com/2011/sozdat_grafic_ppr)
-
у меня есть сомнения касательно этого автора, не увидел ссылок на ПТЭЭП. и его приложения. И про УЗО спорно написано, где периодические испытания лаборатории?
-
где периодические испытания лаборатории?
Зачем Вам лаборатория и что хотите испытывать....?
-
Определение ""основное оборудование, и график его ППР.
А шо такое основное оборудование ;D В график ППР должно включатся все электрооборудование объекта - от ТП до ламп накаливания.А вот с нормами полная ж... Хорошо если есть паспорт с рекомендациями изготовителя. Можно использовать "Яшур А.И. Система технического обслуживания и ремонта общетехнического оборудования" или какие либо ведомственные нормы. По испытание и измерениям еще хуже. По ПТЭ они все рекомендованные, обязательны только некоторые по пожарному ФЗ.
-
ГЫ))) А Вы когда общались в последний раз с инспектором РТТН? Который приходит с проверкой? Если бы все было просто я бы не спрашивал тут(((
-
По испытание и измерениям еще хуже. По ПТЭ они все рекомендованные, обязательны только некоторые по пожарному ФЗ.
Где Вы такое вычитали?! ???
Других нормативных документов по испытаниям и измерениям,кроме ФЗ, Вы не знаете... :(
-
ГЫ))) А Вы когда общались в последний раз с инспектором РТТН? Который приходит с проверкой? Если бы все было просто я бы не спрашивал тут(((
Расшифруй, что за инспектор. :) В четверг сдавал очередные экзамены на 5 группу, пообщался с инспекторами энергонадзора :D Ты конкретно напиши что требуется и какие претензии у инспектора, можно в личку.
Где Вы такое вычитали?! ???
В ПТЭ , номер главы если надо в понедельник.Других нормативных документов по испытаниям и измерениям,кроме ФЗ, Вы не знаете... :(
Знаю несколько -зеленая секретная книга ФСБ, железнодорожная инструкция, инструкция центробанка и вроде у газпрома есть, но обычным потребителям они без пользы.Если есть где написано об обязательных испытаниях и их сроках-дайте ссылку, буду очень благадарен, каждый год приходится биться за проведение испытаний :'(
-
....В ПТЭ , номер главы если надо в понедельник.
Вы имели ввиду это.....?
ПУЭ издание 7
"Область применения. Определения
1.1.1. ...Требования настоящих Правилрекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности...."
Знаю несколько -зеленая секретная книга ФСБ, железнодорожная инструкция, инструкция центробанка и вроде у газпрома есть, но обычным потребителям они без пользы.Если есть где написано об обязательных испытаниях и их сроках-дайте ссылку, буду очень благадарен, каждый год приходится биться за проведение испытаний :'(
ПТЭЭП
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
...
1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.
...
1.6.11. Вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
1.6.12. Специальные испытания эксплуатируемого оборудования проводятся по схемам и программам, утвержденным ответственным за электрохозяйство.
...
Приложение 3.
Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей
1. Контактные соединения сборных и соединительных шин, проводов и грозозащитных тросов
2. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы (далее — трансформаторы)
3. Полупроводниковые преобразователи и устройства (далее — преобразователи)
4. Конденсаторы
5.Аккумуляторные батареи
6. Силовые кабельные линии
7. Воздушные линии (ВЛ) электропередачи
8. Сборные и соединительные шины
9. Вводы и проходные изоляторы
10. Масляные и электромагнитные выключатели
11. Воздушные выключатели
12. Элегазовые выключатели
13. Вакуумные выключатели
14. Выключатели нагрузки
15. Предохранители, предохранители-разъединители
16. Разъединители, короткозамыкатели и отделители
17. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений
18. Трубчатые разрядники
19. Сухие реакторы
20. Трансформаторы тока
21. Электромагнитные трансформаторы напряжения
22. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки
23. Электродвигатели переменного тока
24. Машины постоянного тока
25. Электродные котлы
26. Заземляющие устройства
27. Стационарные, передвижные, комплектные переносные испытательные установки
28. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых не определены в разделах 2-27, и электропроводки напряжением до 1000 В
-
Вот так всегда пропустил самое интересное)))) Кстати Вы еще упустили главы на тему периодических испытаний. Например взрывоопасные испытываются раз в год.
-
Dcent25 Это я туплю :-[, в вопросе была больная тема - ППР, достало постоянное бодание по количеству и срокам испытаний.В необходимости проведения испытаний сомнений нет,приемно-сдаточные почти без вопросов ;), а вот сроки проведения профилактических испытаний , которые и должны быть в ППР, очень тяжелый вопрос :'(. Ссылка на приложение 3 не всегда действует.Товарищи далекие от электрики, но контролирующие финансы,обращают внимание на выделенное:
3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее - К), при текущем ремонте (далее - Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее - М), определяет руководитель Потребителя на основе приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.
-
Кстати Вы еще упустили главы на тему периодических испытаний. Например взрывоопасные испытываются раз в год.
А также особо опасные помещения (http://www.electrolibrary.info/uzo/page0204.htm) с электрооборудованием......
Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.
Для отдельных видов , согласен! :) Но в таблицах есть сроки испытаний указанные конкретным периодом времени(не менее или не более определенного времени)...
На нашем предприятии ВВ испытания и измерения не относятся к ППР,хотя графики(Проведения испытаний и измерений...), на основании выше изложенных таблиц ,Приложения 3,есть и утверждены руководителем потребителя...
-
Кстати есть предложение завести темку "Ответственный за электрохозяйство"
-
Здравствуйте. Недавно назначили исполняющим обязанности гл.энергетика с испытательным сроком 3 месяца, 4 года проработал на этом предприятии электриком. Документы для меня темный лес. Какие док. нужно периодически обновлять, перезаключать договоры и как часто? Может укажете например на сайт, где можно ознакомиться с информацией по такому вопросу. Сам из Казахстана.
-
http://glavnyenergetyk.narod.ru/zhurnal_1.htm (http://glavnyenergetyk.narod.ru/zhurnal_1.htm)
Приказ о назначении ответственного за эл хозяйство + журнал с аттестацией на соотв гр допуска для него
Отдельно журнал на гр допуска для оперативно техн персонала. Обновляется раз в год.
Акты лабораторных испытаний для эл установок. Периодичность не помню.
Так же должны вестись испытания защитных средств с соотв актами, журналом и периодичностью.
Это то что трясут в первую очередь.
Договор на технологическое присоединение к электросетям составляется один раз и продлевается автоматически если не указано другое.
Если есть субабоненты должны быть договоры с каждым их них.
А что, предыдущий энергетик, съел все доки, чтоб врагам не досталось?
-
Спасибо за ответ. Журнал отдельный для оперативного персонала есть. Раньше в состав комиссии входили 3 человека, 2 с 4 группой и 1 с 5 группой, то на неделе звонил требуют,чтобы все 3 человека были аттестованы на 5 группу и тогда мы на заводе сможем сами аттестовать свой персонал. Что за акты лабораторных испытаний для эл. установок? Может испытания тр-ого масла? Испытания защитных средств с соотв актами, журналом и периодичностью есть. В общем доки кое-какие есть. Журнал с аттестацией ответственного за эл. хоз-во на соответ. гр допуска для него нет, есть у меня только протокол и удостоверение, что я аттестован на 5 группу.
-
Что за акты лабораторных испытаний для эл. установок?
Сопротивление заземления, сопротивление изоляции и др. в зависимости от вашего оборудования и требований к нему.
Вам проще выйти на электротехническую лабораторию, описать ваше оборудование и вам дадут
инфу что надо испытывать и с какой периодичностью.
Аттестовать на группу самим хорошо, но при этом всю ответственность берете на себя.
-
Недавно назначили исполняющим обязанности гл.энергетика с испытательным сроком 3 месяца, 4 года проработал на этом предприятии электриком.
если отработали электриком на предприятии, значит знаете о нем все
напишите какое оборудование у вас есть, хотя бы вкратце, источник питания, линии, чем вообще занимается предприятие
сам я тоже из Казахстана, помогу чем смогу
-
Из оборудования в основном конвейеры 4 горизонтальных и 2 вертикальных, принцип конвейера высушить продукцию протянув ее через шахты, в которых расположены тэны. Имеется на заводе 4 цеха, питание к ним подходит в основном по ВЛ АС-50, но есть и кабельные линии. Из источников питания на ТП установлены 2 силовых тр-ра по 1000 кВа, предприятие изготавливает в основном изоляционные материалы на РЖД. Есть 1 ЧПУ станок, который режет рулон на ролики(как изолетна), один конвейер работает на 2 частотных преобразователях в режиме синхронизации,чтобы полотно наматывать в рулон под натяжением. Недавно звонил одному человеку, спрашивал,что нужно, чтобы аттестовать у себя электротехнический персонал, ответ нужно 3 человека с 5 группой(это везде так в Казахстане?).
-
Недавно звонил одному человеку, спрашивал,что нужно, чтобы аттестовать у себя электротехнический персонал, ответ нужно 3 человека с 5 группой(это везде так в Казахстане?).
минимальная экзаменационная комиссия три человека, но каждый по своей теме, кто-то по охране труда, кто-то по электробезопасности
в реальности приходит один человек и все спрашивает (по крайней мере, у меня так происходит на работе), но на бумаге может там и десять человек в комиссии