Имеетца одножильный медный сплошной провод сечением 4 квадрата . длина провода 250 метров . напряжение на входе 227 вольт. подскажите пожалуйста какую нагрузку в киловаттах я могу на него повесить ??? и если можно то какие нибудь формулы для расчетов ...
-
Скачайте в интернете программу расчета кабеля по нагрузке (в поисковике их несколько), вставляйте любые свои данные и будет Вам ответ на Ваш вопрос.
-
Привет
... одножильный медный сплошной провод сечением 4 квадрата . длина провода 250 метров . напряжение на входе 227 вольт. подскажите пожалуйста какую нагрузку в киловаттах я могу на него повесить ??? и если можно то какие нибудь формулы для расчетов ...
Где проложен ,в земле или воздухе..?
Провод (1х4) или кабель( 2х4);(3х4);(4х4)...?
Нагрузка постоянная или кратковременная...?
http://electroforum.su/index.php/topic,24.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,24.0.html)
http://electroforum.su/index.php/topic,29.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,29.0.html)
-
ага ... нашол таблички ... но они почемуто не учитывают сопротивление провода .. ведь линия не маленькая получаетца ...точнее она уже есть ....
-
это провод одножильный под крышей . нагрузка постоянная - куча калориферов ( теплопушки и масляные радиаторы)
-
ага ... нашел таблички ...
Что нашел?................................... ???
... но они почему то не учитывают сопротивление провода ..
Кто они?........................................ ???
ведь линия не маленькая получается ...точнее она уже есть ....
Скорее всего" там" у "них" есть параметры медь или алюминий,и сечение..................
Что нашел?
-
это провод одножильный под крышей . нагрузка постоянная - куча калориферов ( теплопушки и масляные радиаторы)
Вот 2 параметра для определения пропускной способности уже есть:
-линия проложена проводом ;
-проложена на воздухе.
-
это провод одножильный под крышей . нагрузка постоянная - куча калориферов ( теплопушки и масляные радиаторы)
это мне очень не нравится.
-
это провод одножильный под крышей . нагрузка постоянная - куча калориферов ( теплопушки и масляные радиаторы)
Вот 2 параметра для определения пропускной способности уже есть:
-линия проложена проводом ;
-проложена на воздухе.
ну почему два то ?? у меня и напряжение и сечение известны ..... и спасибо за ссылки . полезу щас почитаю ....
-
это провод одножильный под крышей . нагрузка постоянная - куча калориферов ( теплопушки и масляные радиаторы)
это мне очень не нравится.
хорошего тут действительно мало .......
-
это провод одножильный под крышей . нагрузка постоянная - куча калориферов ( теплопушки и масляные радиаторы)
это мне очень не нравится.
Под крышей это не хорошо,необходима механическая защита .
Тогда "проложен на воздухе" не подходит.
ну почему два то ?? у меня и напряжение и сечение известны .
Я имел ввиду только 2, их очень много .......
-
а ещё есть сомнения в законности сей линии
-
а ещё есть сомнения в законности сей линии
да . реальные проекты я очень редко вижу .... обычно делаетца для одной задачи и в процессе работы всё это меняетца миллион раз ..... в результате дурдом ... :P
-
если можно то какие нибудь формулы для расчетов ...
Расчёт предельно прост. По табличкам (если нашли правильные ;)) определяем предельно допустимый ток через открыто проложенный медный провод сечением 4 мм2. Предполагаю, что это будет где-то до 40А.
Теперь учтём потери на длине 250*2=500 метров одиночного провода.
(0,0175/4)*500= 2,2 (Ом)
40*2,2= 88 (В) Такое падение напряжения возможно на проводах при токе в 40А, что недопустимо. Значит надо уменьшать нагрузку.
Можно посчитать от противного, то есть, принять величину допустимых потерь. Например, для нагревателей 10% не беда...
227*0,1 = 22,7 В
22,7/2,2 = 10 (А)
То есть при такой линии при приемлемых потерях на предложенный кабель можно повесить нагрузку не более 2,2 кВт.
-
если можно то какие нибудь формулы для расчетов ...
Расчёт предельно прост. По табличкам (если нашли правильные ;)) определяем предельно допустимый ток через открыто проложенный медный провод сечением 4 мм2. Предполагаю, что это будет где-то до 40А.
Теперь учтём потери на длине 250*2=500 метров одиночного провода.
(0,0175/4)*500= 2,2 (Ом)
40*2,2= 88 (В) Такое падение напряжения возможно на проводах при токе в 40А, что недопустимо. Значит надо уменьшать нагрузку.
Можно посчитать от противного, то есть, принять величину допустимых потерь. Например, для нагревателей 10% не беда...
227*0,1 = 22,7 В
22,7/2,2 = 10 (А)
То есть при такой линии при приемлемых потерях на предложенный кабель можно повесить нагрузку не более 2,2 кВт.
большое спасибо за расчёты .....на линии этой уже висит постоянно 8 кВт и кратковременно ( до 60-ти минут ) 10 кВт.. померяю напряжение с нагрузкой ...