Помогите, пожалуйста,разобраться и. по возможности. чем исправить ситуацию!!! Приобрел зимой стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1,подключил,доволен был не долго .Нет,стабилизатор работает,т.е. свое дело делает ,но при этом (когда срабатывают реле) происходит моргание света,отключаются сетевые фильтры и прерывается на время работа магнитолы. Плиз!Дайте дельный и простой (ввиду того ,что я не электрик) совет.И еще один момент.На лицевой панели переключатель 6-180 с.-что это такое.В паспорте ничего про него не сказано.
Название: Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
Отправлено: dcent25 от 15.03.2014, 02:28:58
...стабилизатор работает,т.е. свое дело делает ,но при этом (когда срабатывают реле) происходит моргание света,отключаются сетевые фильтры и прерывается на время работа магнитолы. ...


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (стр 5)
http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/Energy_hybrid.pdf (http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/Energy_hybrid.pdf)

Внимание! Постоянное наличие или достаточно регулярное появление в сети электропитания стационарных флуктуаций амплитуды напряжения
относительно номинального значения 220В, приводящих к нестабильной работе потребителей как со стабилизатором данного типа (п. 18 Таблицы 1), так и без
него, указывает на необходимость устранения данного дефекта сети средствами эксплуатационных служб организации- поставщика электроэнергии с целью
приведения ее состояния в соответствие требованиям действующих нормативных документов. А в случае невозможности или затрудненности
вышеуказанной меры рекомендуется применять быстродействующие системы стабилизации с возможностью «горячего» ввода резервного электропитания
такие как, например, инверторы со встроенным релейным стабилизатором напряжения, оснащенные внешними аккумуляторными батареями большой емкости.





.....На лицевой панели переключатель 6-180 с.-что это такое.В паспорте ничего про него не сказано.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (стр 7позиция 4стр 11позиция 4 таблица.)
http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/Energy_hybrid.pdf (http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/Energy_hybrid.pdf)

Переключение интервала времени между включением стабилизатора напряжения и включением
нагрузки. Данная функция необходима для диагностики электросети перед выходом на рабочий режим.
Название: Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
Отправлено: cactus от 15.03.2014, 11:46:35
Спасибо.Я это читал. Сетью заниматься никто в нашем поселке не будет. Напряжение меняется от 190 до 235. Могу ли я поставить на разные группы нагрузки после этого стабилизатора (причем я понял что все беды из за того что он релейный) другие чтобы было плавное регулирование.
Название: Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
Отправлено: dcent25 от 15.03.2014, 13:32:34
.... Могу ли я.....

Вы можете только :
-"поиграться" с величиной нагрузки,то есть  загружать стабилизатор от 10 до 50% ,по мощности и проследить что при этом происходит ,при регулировании напряжения стабилизатором ;
-проследить качество контактных , клеммных и других соединений от магистрального ввода до стабилизатора,клеммы счетчика тоже сюда входят,и при возможности зачистить и подтянуть их;
-изменить сечение проводов до стабилизатора в большую сторону.
Название: Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
Отправлено: Topmo3 от 15.03.2014, 18:16:31
... (причем я понял что все беды из за того что он релейный) ...
Бедой, то что он релейный, однозначно, называть не стоит.
Инверторные тоже имеют имеют свои минусы.
Для примера: у Вашего "чистая" синусоида, наличие которой требует кое какая аппаратура ...
Вопрос какой лучше, затрагивался на многих форумах.
Название: Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
Отправлено: cactus от 15.03.2014, 20:51:54
Нагрузка даже в данный момент, когда выключены обогреватели по току бывает от 0.4 А до 19-25А.Причем входное напряжение если не прыгает всеравно происходят щелчки реле у стабилизатора,моргают светодиоды мах мин по U и  происходит моргание и отключение проигрывателя.И это при нормальном входном напряжении?
Название: Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
Отправлено: dcent25 от 16.03.2014, 03:50:28
....И это при нормальном входном напряжении?
С чего Вы взяли  что нормальное ,если диод "индикации мин напряжения". мигает....?
Название: Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
Отправлено: cactus от 16.03.2014, 11:11:31
Нормальное,потому ,что видно на дисплее.А разве считается нормальной работа стабилизатора,когда с 214в. он  "выравнивает" напряжение до  220+- с такими вот выкрутасами?
Название: Re: Стабилизатор СНВТ ЭНЕРГИЯ 30000/1
Отправлено: dcent25 от 16.03.2014, 18:34:42
Необходимо замерять напряжение, на входе стабилизатора(во время его работы по повышению или понижению напряжения),мультимметром....

(http://www.lampa66.ru/icon/big_multimetr_m832.jpg)