Электрофорум
Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: xyhta1703 от 20.09.2012, 22:13:09
-
Сегодня мне мастер заявил что провода сваривать и паять запретили якобы им так сказал технадзор. Мол можно только клемники либо гильзы. Такую лабуду слышу впервые кто нибудь еще слышал и если это действительно так то почему???
-
Такую лабуду слышу впервые...
Это и есть "лабуда". Есть только рекомендация избегать пайку с силовых цепях. Заметьте, не запрет, а просто рекомендация.
-
Спасибо про рекомендацию читал. По этой причине и был удивлен что якобы запрет. Может и мог бы согласится с запретом на пайку, но на сварку бы ни как не мог подумать. А раз нет запрета то пускай идут полем или предъявят мне конкретный пункт ПУЭ, Если попытаються дое...
-
Мастер гнет свою линию так что просьба мужики ВЫРУЧАЙТЕ отпишитесь все кто может и кто что знает мне нужно как можно больше аргументов. ПОЖАЛУЙСТА. Одним аргументом sergey_sav® не получаеться ограничится. А тыкать начальство только в один ответ сами понимаете как против ветра писать. А ведь я своему спецом наш адрес подкинул чтоб хотяб почитал.
-
Дык они же типа сами не представили никаких аргументов кто запретил, почему запретил.
А язык он без костей сказать можно что угодно. ПУЭ сварку не исключает как способ соединения
если есть нормативный акт который отменяет то что написано в ПУЭ пусть благоволят огласить.
-
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при
помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
усы лапы и хвост - вот мои документы!
-
А тыкать начальство только в один ответ сами понимаете как против ветра писать.
А и не надо в ответ тыкать. Нужно просто показать нормативку.
Соединения контактные электрические классификация. Общие технические требования ГОСТ 10434-82. Статус: действующий.
2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
И о пайке, на всякий пожарный...
ГОСТ Р 50571.15-97 Электропроводки.
526 Электрические соединения
526.1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- количество и форму проволок, формирующих проводник;
- сечение проводника;
- количество проводников, которые будут соединяться вместе;
- условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
-
Спасибо sergey_sav® большое, пускай изучают конечно ГОСТы, но даст бог поймут что СВАРКА это все же не разъемное соединение. Я на это надеюсь. Сейчас ведь у нас в стране не люди с образованием сидят на должностях, а люди со связями. Еще раз спасибо большое.
-
Пайку соединений силовых проводников следует избегать.
А что относится к силовым проводникам? Всё кроме освещения или как? Если к светильникам на несколько кВт - это силовой проводник или нет?
-
В общем случае, всю офисную или квартирную проводку можно рассматривать как не силовую, а освещения.
А посему, можно смело паять... если не влом.
-
А что относится к силовым проводникам?
Это рабочие проводники.
-
Обычно делят на первичную (силовую) часть и вторичную (схемы управления, защиты и измерений). В абсолютном значении по-моему рекомендаций нет. Хотя и так всё довольно понятно. Описание терминов, если правильно помню, в начале ПБЭЭ есть.
-
Мне всегда нравятся комментарии Сергея Сав как на форуме Электрик Хауз так и сдесь. Все четко и в соответсвии с нашими Правилами. С уважением Валерий