Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: Kroy от 11.08.2017, 15:44:35

Название: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: Kroy от 11.08.2017, 15:44:35
Всем привет!
Живу в частном доме. Во время ремонтных работ в подвале хотел одну из розеток на полу  заизолировать и замуроваться в стену. Провода идут из угла между стеной и полом. Решил, что их нужно немного обрезать и только после этого закрывать. Подачу электричества я, естественно, не отключил (дурак), и когда резал щипцами зацепил второй провод после чего искры и тишина. В подвале у меня одна комната, санузел, прихожая и кладовка. Так вот электричество есть во всем доме, а в подвале только в кладовке. Там же, в кладовке, есть распределительная коробка. Но вот найти хотя бы ещё одну в других помещениях подвала не могу и понять как устранить проблему тоже не могу, а свет очень нужен. Проверял счетчики и автоматы - все вроде бы в норме (фото 1). Очень прошу помочь.
З.Ы. На данный момент живу  в Дании, так что разобраться в здешней системе мне ещё сложнее.
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: aspid_das от 11.08.2017, 17:05:17
У вас предохранители плавкие, их прозвонили все?
Если от щита все уходит, надо искать коробку, здесь вам никто не поможет.
Не помешало бы узнать что именно пропало фаза или ноль.
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: danilll от 13.08.2017, 00:31:33
Ух ты ж {{испорченный насос}} сколько предохранителей! проверьте все их и найдёте  или  сгоревших-замените и всё заработает
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: Kroy от 13.08.2017, 16:59:43
Ух ты ж {{испорченный насос}} сколько предохранителей! проверьте все их и найдёте  или  сгоревших-замените и всё заработает
Я бы это быстро, но у меня конкретно на подвал стоит автомат, я так понял. Что можно с ним сделать, знаете? Как найти очаг проблемы? Поможет ли замена автомата?
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: aspid_das от 13.08.2017, 17:27:21
Как найти очаг проблемы? Поможет ли замена автомата?

Проверить наличие-отсутствие напряжения на входе и выходе автомата. Если на его входе пусто, нет смысла его менять.
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: Kroy от 13.08.2017, 17:40:08
Как найти очаг проблемы? Поможет ли замена автомата?

Проверить наличие-отсутствие напряжения на входе и выходе автомата. Если на его входе пусто, нет смысла его менять.
Индикатор показывает наличие только на первых 3х верхних и нижних контактах. 4й верхний и нижний не реагируют
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: danilll от 13.08.2017, 23:34:07
Как найти очаг проблемы? Поможет ли замена автомата?

Проверить наличие-отсутствие напряжения на входе и выходе автомата. Если на его входе пусто, нет смысла его менять.
Индикатор показывает наличие только на первых 3х верхних и нижних контактах. 4й верхний и нижний не реагируют
но дак всё правильно поидее- 3 первые проводника-фазы, четвёртый-нейтраль,и питание с автомата в сеть дальше уходит.  Если все плавкие предохранители целы,и автоматы включены, а электричества в подвале так и нет-ищите другой обрыв. Кстати,а тот провод,что перекусывали,он на что шёл,и перерезали ли его? может через него подвал и питался
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: Kroy от 14.08.2017, 13:37:30
Все, господа! Спасибо всем большое. Наконец то добрался до предохранителей, нашёл 3 дохлых, заменил и радуюсь свету в подвале 😁
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: Старинфо от 14.08.2017, 14:16:00
Все, господа! Спасибо всем большое. Наконец то добрался до предохранителей, нашёл 3 дохлых, заменил и радуюсь свету в подвале 😁
Странно, что сгорели 3 предохранителя при том, что коротился 1 провод. М.б. 2 предохранителя сгорели еще раньше, до вашего перемонтажа?
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: Kroy от 14.08.2017, 14:21:27
Цитировать
Странно, что сгорели 3 предохранителя при том, что коротился 1 провод. М.б. 2 предохранителя сгорели еще раньше, до вашего перемонтажа?
Все может быть, не смею ничего утверждать. Но до этого в доме проблем с электричеством не наблюдалось.
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: elektra от 14.09.2017, 16:06:44
Может предохранители уже были на волоске от сгорания, а замыкание в этом случае послужило катализатором процесса?
Такое может быть?
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: dcent25 от 14.09.2017, 19:42:10
предохранители  на волоске от сгорания, а замыкание в этом случае послужило катализатором процесса?
Такое может быть?

Да!
Название: Re: Пропало электричество в последствии замыкания
Отправлено: aspid_das от 15.09.2017, 12:49:29
Может предохранители уже были на волоске от сгорания, а замыкание в этом случае послужило катализатором процесса?
Такое может быть?

Как это предохранитель может быть на волоске от сгорания? Он по своей сути является волоском, который сгорит при кз, без всяких катализаторов.