Электрофорум

Тематический раздел => Электрооборудование => Машины => Тема начата: ДМИТРИЙ 01 от 24.01.2015, 22:45:35

Название: пусковой ящик для двигателя и лебедки (тельфер)
Отправлено: ДМИТРИЙ 01 от 24.01.2015, 22:45:35
всем привет! вопрос такой!  нужно собрать пусковой ящик  для двигателя трехфазного мощностью от 7 до 15 квт и лебедки на 380  мощностью 1,5 квт  чтобы вращались и двигатель и лебедка от ручного пульта четыри кнопки  лебедка верх, низ- двигатель лево право!!! меня интересует какие магнитные  пускатели(контакторы) нужны пожалуйста напишите маркировки пускателей!!!! спасибо! два на двигатель и два на лебедку!!!
Название: Re: пусковой ящик для двигателя и лебедки (тельфер)
Отправлено: aspid_das от 25.01.2015, 00:56:59
15 кВт это 29А контактор 32А например КМИ-23210 32А 380В/АС3 1НО ИЭК
7кВт это 13,5А контактор 18А например КМИ-11810 18А 380В/АС3 1НО ИЭК
1,5кВт это 2,9А контактор 9А например КМИ-10910 9А 380В/АС3 1НО ИЭК
вот вам схема
(http://s012.radikal.ru/i320/1501/74/b060025dad19.png)

Название: Re: пусковой ящик для двигателя и лебедки (тельфер)
Отправлено: moshkarow от 26.01.2015, 12:56:41
Я бы завысил номинал контакторов  тк двигатель работает в категории АС 4.
Категория AC4 .Эти категории распространяются на торможение противотоком и на толчковый режим асинхронных двигателей с короткозамкнутым
ротором и асинхронных двигателей с фазным ротором. Контактор замыкает цепь на пике тока, который может быть в 5 или 7 раз выше
номинального тока двигателя .
Примеры применения: печатные машины, волочильные машины, подъемные краны и лебедки, металлургическая промышленность.
Название: Re: пусковой ящик для двигателя и лебедки (тельфер)
Отправлено: aspid_das от 26.01.2015, 21:21:20
Запас по контактам никогда лишним не будет
тем более контакты на китайских пускателях
ох халтура. Но ТС как то расплывчато указал
мощность от 7 до 15 то ли сам не знает,
то ли плавная регулировка.
Конкретные расчеты можно рекомендовать
только по конкретной ситуации.