Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: optima22 от 10.05.2018, 19:09:28

Название: Меркурий 230 ART после аварии
Отправлено: optima22 от 10.05.2018, 19:09:28
При протяжке автоматов после счётчиков произошло короткое замыкание в 3-х фазных шинах на входе автоматов. Оказывается были повреждены перегородки (пластмасса рассыпалась в труху наверное была китайская). После проведения восстановительных работ два  счётчика из трёх не заработали(нет индикации), хотя ток через них проходит. Это им полный писец? Счётчики прямого включения 10/100 А 2008 г. выпуска. У одного автомат на 100А у второго не было. Общий автомат на 320А тоже выбило и на 400А на подстанции.
Название: Re: Меркурий 230 ART после аварии
Отправлено: electro от 10.05.2018, 22:02:55
После проведения восстановительных работ два  счётчика из трёх не заработали(нет индикации), хотя ток через них проходит. Это им полный писец?
сдайте на ремонт, узнайте предварительную стоимость ремонта, может проще купить новые
а эти вскройте и пришлите фотографии, что там внутри произошло