Электрофорум

Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: megrad от 22.09.2014, 13:09:58

Название: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: megrad от 22.09.2014, 13:09:58
Разрешается ли в качестве заземляющего контура использовать винтовой фундамент?
http://kapital-ltd.ru/wp-content/uploads/imgst/vintf1.jpg (http://kapital-ltd.ru/wp-content/uploads/imgst/vintf1.jpg)
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: electro от 22.09.2014, 20:33:39
Разрешается ли в качестве заземляющего контура использовать винтовой фундамент?

([url]http://kapital-ltd.ru/wp-content/uploads/imgst/vintf1.jpg[/url])

наверное допускается, но должна быть необходимая длина погруженности трубы в грунт
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: haramamburu от 22.09.2014, 21:03:58
Цитировать
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

3) обсадные трубы буровых скважин;

4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;

5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;

6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;

7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

так что МОЖНО, более того - нужно, а вот хватит сопротивления или нет - вопрос второй.
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: megrad от 22.09.2014, 21:31:29
Глубина закручивания свай дожна быть ниже точки промерзания грунта.
Это как минимум 2,5 м.
Мне напомнили ,что винтовой фундамент красят.
Получается моно это определить только замером .
В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: haramamburu от 22.09.2014, 22:02:29

Мне напомнили ,что винтовой фундамент красят.
фигово..
Цитировать
Получается моно это определить только замером .
Получается там мерять нечего.. но в общий контур включить должны
Цитировать
В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?
а вот это не понял..
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: megrad от 22.09.2014, 22:18:53
Про потенциал
Насколько помнится из физики между электродами из разных материалов появляется потециал.
Вот типа : http://www.liveinternet.ru/tags/%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%F2%E2%EE+%E8%E7+%E7%E5%EC%EB%E8/. (http://www.liveinternet.ru/tags/%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%F2%E2%EE+%E8%E7+%E7%E5%EC%EB%E8/.)
Парни в армии из оцинкованных вёдер и стержней от батареек запитывали радиоприёмники.
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: dcent25 от 22.09.2014, 23:51:21
Зачем заземление в сосновом лесу?
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: megrad от 23.09.2014, 00:11:40
Это только для примера.
Видимо с участком повезло .
Вот другое фото.
http://www.skrusles.ru/uploads/users/statii/fundament/svaino_vintovoy_fundament.jpg (http://www.skrusles.ru/uploads/users/statii/fundament/svaino_vintovoy_fundament.jpg)
А зачем заземление на садовом участке?

Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: sylfaen от 23.09.2014, 01:55:37

В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?
сухое дерево неплохой изолятор (н/п прессшпан). Мокрое проводит ток, но при этом нагревается и высыхает, при этом становится изолятором. Чтобы на поверхности дерева образовалась угольная дорожка, нужно воздействие электрической дуги, а ее при соприкосновении дерева и ОДНОГО куска металла как раз и не будет, по крайней мере до 600 вольт. Поэтому дерево при контакте с НЕНАГРЕТЫМ металлом обугливаться не будет, даже если есть небольшой потенциал. Если же металл нагрет докрасна (в том числе и протекающим током), то дерево обуглится и загорится без всякого потенциала.
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: Topmo3 от 23.09.2014, 12:06:32
...В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?
Про потенциал
Насколько помнится из физики между электродами из разных материалов появляется потециал....
Сколько я помню ... не физика, а химия.
И называется сие явление - Электрохимический ряд активности
И рассматриваются там только металлы ... деревом там не пахнет!  ;D
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: megrad от 23.09.2014, 18:39:17
Не буду спорить. Мне главное чтобы не обугливалось.
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: Aлександр от 24.09.2014, 00:01:44
Не буду спорить. Мне главное чтобы не обугливалось.
В планах, тоже ставить дом на винтовых, и тоже задумываюсь про заземление. Одно дело Снипы и а другая нормативка, а с другой  практические наблюдения.
Для чего в нормах требуется осматривать заземлитель, и в каком он состоянии примерно лет через 10 или 15... его то можно заменить на новые профели....
Если чья то логика развеет мои сомнения, но пока думается именно против использования свай в качестве заземлителя
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: dcent25 от 25.09.2014, 00:57:18
... Мне главное чтобы не обугливалось.

Там у вас что молнии каждую неделю  в дачный домик попадают.или  его(домика) нагрузка под 100-400 кВт?
С чего вы взяли что будет обугливание?
Если запитка дач  выполнена длиной воздушной линией ,а винтовое (заземление) будет иметь меньшее сопротивление .чем нулевой провод воздушки ,то все перекосы фаз ваши .Какой там ток вы узнаете по замеру, между нулевой жилой и винтовым заземлением.
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: danilll от 05.10.2014, 11:33:09
не более 200 ампер ток между заземлением и нейтралью будет.  а скорей всего, 15-30 ампер. Ничего фундаменту не будет
Название: Re: винтовой фундамент в качестве заземляющего контура
Отправлено: megrad от 05.10.2014, 20:48:20
Выяснили ,что винтовой фундамент для зазеляющего контура не подходит.
Всем спасибо !
Тема закрыта.