Разрешается ли в качестве заземляющего контура использовать винтовой фундамент?
http://kapital-ltd.ru/wp-content/uploads/imgst/vintf1.jpg (http://kapital-ltd.ru/wp-content/uploads/imgst/vintf1.jpg)
-
Разрешается ли в качестве заземляющего контура использовать винтовой фундамент?
([url]http://kapital-ltd.ru/wp-content/uploads/imgst/vintf1.jpg[/url])
наверное допускается, но должна быть необходимая длина погруженности трубы в грунт
-
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
так что МОЖНО, более того - нужно, а вот хватит сопротивления или нет - вопрос второй.
-
Глубина закручивания свай дожна быть ниже точки промерзания грунта.
Это как минимум 2,5 м.
Мне напомнили ,что винтовой фундамент красят.
Получается моно это определить только замером .
В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?
-
Мне напомнили ,что винтовой фундамент красят.
фигово..
Получается моно это определить только замером .
Получается там мерять нечего.. но в общий контур включить должны
В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?
а вот это не понял..
-
Про потенциал
Насколько помнится из физики между электродами из разных материалов появляется потециал.
Вот типа : http://www.liveinternet.ru/tags/%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%F2%E2%EE+%E8%E7+%E7%E5%EC%EB%E8/. (http://www.liveinternet.ru/tags/%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%F2%E2%EE+%E8%E7+%E7%E5%EC%EB%E8/.)
Парни в армии из оцинкованных вёдер и стержней от батареек запитывали радиоприёмники.
-
Зачем заземление в сосновом лесу?
-
Это только для примера.
Видимо с участком повезло .
Вот другое фото.
http://www.skrusles.ru/uploads/users/statii/fundament/svaino_vintovoy_fundament.jpg (http://www.skrusles.ru/uploads/users/statii/fundament/svaino_vintovoy_fundament.jpg)
А зачем заземление на садовом участке?
-
В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?
сухое дерево неплохой изолятор (н/п прессшпан). Мокрое проводит ток, но при этом нагревается и высыхает, при этом становится изолятором. Чтобы на поверхности дерева образовалась угольная дорожка, нужно воздействие электрической дуги, а ее при соприкосновении дерева и ОДНОГО куска металла как раз и не будет, по крайней мере до 600 вольт. Поэтому дерево при контакте с НЕНАГРЕТЫМ металлом обугливаться не будет, даже если есть небольшой потенциал. Если же металл нагрет докрасна (в том числе и протекающим током), то дерево обуглится и загорится без всякого потенциала.
-
...В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?
Про потенциал
Насколько помнится из физики между электродами из разных материалов появляется потециал....
Сколько я помню ... не физика, а химия.
И называется сие явление - Электрохимический ряд активности
И рассматриваются там только металлы ... деревом там не пахнет! ;D
-
Не буду спорить. Мне главное чтобы не обугливалось.
-
Не буду спорить. Мне главное чтобы не обугливалось.
В планах, тоже ставить дом на винтовых, и тоже задумываюсь про заземление. Одно дело Снипы и а другая нормативка, а с другой практические наблюдения.
Для чего в нормах требуется осматривать заземлитель, и в каком он состоянии примерно лет через 10 или 15... его то можно заменить на новые профели....
Если чья то логика развеет мои сомнения, но пока думается именно против использования свай в качестве заземлителя
-
... Мне главное чтобы не обугливалось.
Там у вас что молнии каждую неделю в дачный домик попадают.или его(домика) нагрузка под 100-400 кВт?
С чего вы взяли что будет обугливание?
Если запитка дач выполнена длиной воздушной линией ,а винтовое (заземление) будет иметь меньшее сопротивление .чем нулевой провод воздушки ,то все перекосы фаз ваши .Какой там ток вы узнаете по замеру, между нулевой жилой и винтовым заземлением.
-
не более 200 ампер ток между заземлением и нейтралью будет. а скорей всего, 15-30 ампер. Ничего фундаменту не будет
-
Выяснили ,что винтовой фундамент для зазеляющего контура не подходит.
Всем спасибо !