Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Novichok от 20.02.2012, 09:22:42

Название: подключение стиралки
Отправлено: Novichok от 20.02.2012, 09:22:42
уважаемые мастера. стоит вопрос подлкючить стиральную машину на кухне для чего требуется завести туда провод ввг3*1,5 в кабель канале через подъезд, сделав отверстие в стене. Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего. пожалуйста дайте ссылки на нормативы.
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: ink_elec от 20.02.2012, 10:21:17
Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего.
Откуда такое требование?
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: Novichok от 20.02.2012, 10:27:19
жко электрики.
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: kokoko от 20.02.2012, 11:59:09
В Вашем случае прокладка кабель-каналом - это открытая прокладка защищенных изолированных кабелей. Изготовители обозначают степень защиты кабель-каналов как IР40, сами кабель-каналы - как не поддерживающие горение или самозатухающие. Исходя их этого читаем ПУЭ:
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
...
 При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
....
2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.

....
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.


Интересно, откуда электрики взяли "1 метр от уровня пола"?
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: Novichok от 20.02.2012, 12:14:44
уточню. через площадку в подъезде ведется проводка, тоесть там будут ходить и носить)
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: kokoko от 20.02.2012, 12:28:33
Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Область применения. Определения.
Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" ...


Поднимите проводку на высоту в два метра и никто ничем не зацепит.
Про прокладку по лестничным площадкам отдельных указаний я что-то не помню.
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: Arni от 20.02.2012, 15:10:23
стиральную машину на кухне для чего требуется завести туда провод ввг3*1,5 в кабель канале .
ввг3*1,5 ? Маловато. ввг3*2,5
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: Novichok от 20.02.2012, 15:21:40
требуется металлический рукав на кабель канал, в котором будет пробод. получается в том месте где он будет опускаться вниз по стене в подъезде и заходить в квартиру? заземлять необходимо?
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: kokoko от 20.02.2012, 15:41:33
Novichok! Расставьте знаки препинания, тогда, может быть, станет понятен Ваш вопрос.
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: DAIM от 20.02.2012, 15:59:37
ввг3*1,5 ? Маловато. ввг3*2,5

Ну нормальный кабель с сечение 1,5 кв.мм выдерживает 5 кВт, а машинок больше 3 кВт я не видел. Но если кабель покупается ТУшный, то лучше конечно 2,5 кв.мм
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: sergey_sav® от 20.02.2012, 17:18:43
Требуется ли здесь защита в виде металлического корпуса на расстоянии одного метра от уровня пола на этаже. и для чего. пожалуйста дайте ссылки на нормативы.
Требуется защита на всём протяжении трассы в пределах лестничной клетки.
ПУЭ7
Цитировать
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: Novichok от 20.02.2012, 17:27:13
защита в кабель канале или сверху кабель канала еще металлический рукав?
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: sergey_sav® от 20.02.2012, 20:34:31
для тех, кто в танке
Цитировать
в стальных трубах и коробах
то есть либо стальная труба (не металлорукав) либо стальной короб с крышкой
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: Novichok от 20.02.2012, 20:38:31
заземление металлического рукава?
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: SVINTUS от 21.02.2012, 01:06:48

для тех, кто в танке
... либо стальная труба (не металлорукав) либо стальной короб с крышкой
заземление металлического рукава?
Он в танке...
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: SVINTUS от 21.02.2012, 01:08:26
Кстати, sergey_sav®, а что за пункт из ПУЭ7 "14.11"?
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: sergey_sav® от 21.02.2012, 01:26:32
Считайте, что перепутал... не ПУЭ, а СП31-110
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: Novichok от 21.02.2012, 01:28:42
почему не подходит заземленный металлический рукав?
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: SVINTUS от 21.02.2012, 01:38:12
почему не подходит заземленный металлический рукав?
Потому, что это эрзац (заменитель) металлической трубы, придуманный для применения в гибких подводках к электродвигателям и т.п., но не заменяющий трубу ни по механической прочности, ни по локализационной способности (огнестойкость).
Название: Re: подключение стиралки
Отправлено: Novichok от 21.02.2012, 23:52:40
спасибо. информация ценная.