Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: Владимир Александрович от 21.06.2015, 23:02:37

Название: Счетчики поставщика и потребителя имеют большую разницу в показаниях
Отправлено: Владимир Александрович от 21.06.2015, 23:02:37
Здравствуйте. Прошу помощи! 380вольт на линии 2 потребителя, запитан от главного трансформатора. Счётчик трансформатора и потребителя показывает с большой разницей. Что делать и почему так может быть?
Название: Re: Счетчики поставщика и потребителя имеют большую разницу в показаниях
Отправлено: Arni от 21.06.2015, 23:39:31
Здравствуйте. Прошу помощи! 380вольт на линии 2 потребителя, запитан от главного трансформатора. Счётчик трансформатора и потребителя показывает с большой разницей. Что делать и почему так может быть?
Длина линии. U в ТП >U у потребителя.
 
Название: Re: Счетчики поставщика и потребителя имеют большую разницу в показаниях
Отправлено: danilll от 22.06.2015, 03:07:54
на сколько большая разница? или ещё 1 вариант-утечки тока
Название: Re: Счетчики поставщика и потребителя имеют большую разницу в показаниях
Отправлено: dcent25 от 28.06.2015, 03:19:56
... Счётчик трансформатора и потребителя показывает с большой разницей. Что делать и почему так может быть?

Счетчик главного трансформатора ,может быть запитан через трансформатор тока(ТТ),
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2347.0;attach=4760;image)
а ваши счетчики прямоточные.
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2347.0;attach=4762;image)



Разница в коэффициенте трансформации ТТ.
Показания сч-ка на главном трансформаторе ,надо умножать на коэф. трансформации ТТ...