Электрофорум
Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: Игоревич от 26.07.2012, 22:44:51
-
Первый трехфазный счетчик подключен через тр-ры тока. От него шлейфом, параллельно запитан второй счетчик. Запутался, что они считают оба вместе. Сумма их показаний дает общую потребл. энергию, или каждый из них считает одно и то-же?
-
какое обозначение имеют эти счетчики
что написано на их табло
-
А с какой целью был поставлен второй счетчик? Сколько потребителей? Опишите подробнее.
-
Никак не маркированы. Никаких пояснительных надписей. Кто, когда и зачем - неизвестно и узнать не представляется возможным. По показаниям счетчика ведется учет и оплата эл.энергии, потребляемой нашим учреждением. Соответственно, потребитель - один. Кстати, учет ведется по показаниям только одного счетчика, зам. директора сильно удивилась, что у нас их стоит два. Хотя это ни о чем не говорит, у нас всякое может быть. Точно только, что стоят два счетчика, подключенные параллельно, оба крутятся.
-
Второй счетчик может быть на реактивную электроэнергию(потребляемую). На старых подстанциях, где нет универсальных электронных счетчиков стоят по три счетчика на комплект трансформаторов тока - активный, как правило СА-4У-672И, и два реактивных СР-4У672(или другого типа) - один на потребляемую реактивку, другой на генерируемую. Катушки напряжения включены параллельно, тока - последовательно, причем у СР4 - встречно последовательно.
-
Выложите фотографию счетчиков крупным планом
-
Выложите фотографию счетчиков крупным планом
Точно. А то гадаем опять на кофейной гуще. Это может быть основной и дублирующий учет. Это может быть активный и реактивный счетчики. Это могут быть счетчики разных моделей, просто старый пока не стали убирать, не надеясь на точность нового..... Мало ли что еще может быть.
-
Привозил техника из городской службы энергоучета. Тоже сильно озадачился. Вобщем то реактивка единственная версия, хотя говорит, что они сроду ее не учитывали. Обещял подьехать через пару дней с пломбиром и разобраться точно. Тогда и фотки сделаю.
-
Вобщем то реактивка единственная версия, хотя говорит, что они сроду ее не учитывали.
счетчики реактивной энергии по умолчанию везде ставят на промышленных объектах
на работе помню даже записывали их показания в журнал
компенсаторы стояли, как то посчитали за то что мы компенсировали реактивную мощность, нам еще доплачивать должны
Обещал подьехать через пару дней с пломбиром и разобраться точно. Тогда и фотки сделаю.
фотографии это хорошо, будем ждать