Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Hager от 17.10.2012, 17:34:48
-
Господа! Нужна критика линейной схемы шкафа управления. Питание 3 фазы 32А, на схеме MY332 - 3х полюсный автомат, CD446J - УЗО 40А, ES340 - контактор 3 н.о. 40А катушка 230v, SVN 121 и 122 индикаторы, MY 116 и MY 132 - автоматы 16 и 32 А соответственно, РТ-400 - терморегулятор. Задача - подключение 3х секций нагревательного кабеля, управляемых через контактор метеостанцией. Помогите
-
Больше на гирлянду с лампочками похожа. А для чего нужна эта схема.
-
Имхо, всё верно, правда, если катушку запитывают контакты РТ400 (его схема то не показана) и вторые концы греющих кабелей подключить к нейтрали, а оболочку (если имеется) - к РЕ.
-
Привет
А как бы нарисовать нормальную схему?
А где катушка MY332 ?
Почему узо стоит после MY332 ?
-
My 332 - автомат трехфазный. РТ-400 питается через автомат 16А, а в клеммы для подключения греющей жилы включена катушка контактора, т.к. релюха РТ 8А.
-
CD446J - УЗО 40А на схеме CD441J - УЗО 40А или я не туда смотрю.
-
это я в артикуле ошибся, но суть дела не меняет
-
Задача - подключение 3х секций нагревательного кабеля, управляемых через контактор метеостанцией.
и в чем сложность схема собрана правильно, хотя можно было бы УЗО поставить перед автоматами MY132, после контактора ES340
это я в артикуле ошибся, но суть дела не меняет
если не считать что вы несколько раз ошиблись в артикуле
то схема вполне работоспособна
один из проводов на нагревательном кабеле подключаете к автоматам MY132
другой конец провод на нулевую шину N около этих автоматов
а оплетку нагревательного кабеля подключаете к шине PE (заземления)
-
Всем спасибо! Шкаф собран и отправлен в Ставрополь.