Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: Bom от 22.01.2016, 00:56:27

Название: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: Bom от 22.01.2016, 00:56:27
Всех приветствую!  :)
Скажу сразу я не электрик. Хочу спросить специалистов, что могло вызвать такое состояние автоматических выключателей? (Фото прилагается). Если бы был постоянный перегруз, то они бы отключались, что в принципе иногда(редко) происходило. Установлены не так давно, ставил электрик. От домового электрика я так и не услышал ясного ответа.
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: dcent25 от 22.01.2016, 01:22:31
Слабо  зажаты провода в клеммах автомата ....
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: Bom от 22.01.2016, 01:38:20
Слабо  зажаты провода в клеммах автомата ....
Т.е. электрик недоработал, или они могли со временем (нагрев-охлаждение) дать "разжим" ?
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: Shturman от 22.01.2016, 01:57:29
или они могли со временем (нагрев-охлаждение) дать "разжим" ?
для алюминия характерна текучесть со временем при воздействии механического давления, плюс нагрев-охлаждение тоже сделали своё дело.
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: Bom от 22.01.2016, 02:07:45
или они могли со временем (нагрев-охлаждение) дать "разжим" ?
для алюминия характерна текучесть со временем при воздействии механического давления, плюс нагрев-охлаждение тоже сделали своё дело.
А почему электрик намеренно ставит алюминиевые провода на подводе к выключателю если можно поставить другие ? А на мои вопросы просит не лезть в производственный процесс? сори, возможно вопрос риторический?

PS.  Стоит ли периодически лезть в щиток и дожимать контакты?
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: dcent25 от 22.01.2016, 02:47:24
возможно вопрос риторический?

PS.  Стоит ли периодически лезть в щиток и дожимать контакты?

Стоит осматривать и при необходимости (потемнение изоляции возле клемм или видимое плавление винила)подтягивать..


P/S

Бывают случаи когда провод зажат на половину в изоляции? или с мусором(песком ,штукатуркой,и т.д),это тоже приведет к нагреву .
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: Bom от 22.01.2016, 03:00:14
возможно вопрос риторический?

PS.  Стоит ли периодически лезть в щиток и дожимать контакты?

Стоит осматривать и при необходимости (потемнение изоляции возле клемм или видимое плавление винила)подтягивать..


P/S

Бывают случаи когда провод зажат на половину в изоляции? или с мусором(песком ,штукатуркой,и т.д),это тоже приведет к нагреву .

но почему обязательно алюминий ставит?
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: Shturman от 22.01.2016, 03:15:34
Цитировать
но почему обязательно алюминий ставит?
что есть то и ставит. Или, что дешевле то и ставит
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: Bom от 22.01.2016, 03:28:04
Цитировать
но почему обязательно алюминий ставит?
что есть то и ставит. Или, что дешевле то и ставит
"ясно понятно" Я попросил сделать хорошо и качественно.
Пардон, вопрос наверно закрыт.  Всем спасибо кто отозвался!
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: danilll от 22.01.2016, 04:43:48
Ниразу не видел,чтоб хорошо прикрученый люминиевый провод поплавился ,чисто за счёт текучести металла и ослабления контактов, ни в автоматах,ни где вообще. А от плохого контакта- всё горит только в путь. Кстати,пока стояли эти автоматы,свет не мигал?
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: electro от 22.01.2016, 07:29:39
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2612.0;attach=5480;image)

автоматы сименс, в целом неплохие, у вас даже кажется установлены на 6000А, но они капризные "не любят" плохих условий содержания и зажимный механизм подвержен износу при многократной сильной затяжке
что и произошло и с вашими автоматами, тем более у сименс, насколько я помню, подвижный контакт находится внизу (если можно разберите ваш автомат на части будет видно) и при незначительно нарушении конструкции, нижний контакт, внутри автомата ненадежный, что и привело к выгоранию
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: aspid_das от 22.01.2016, 12:40:27
Ниразу не видел,чтоб хорошо прикрученый люминиевый провод поплавился ,чисто за счёт текучести металла и ослабления контактов, ни в автоматах,ни где вообще. А от плохого контакта- всё горит только в путь.

Совершенно согласен. Масса жилья до сих пор на люминии и все нормально работает.
Просто качеством материала часто оправдывают незнание, неумение и нежелание.
Если элек вынужден работать с некачественным, по его мнению, материалом
должен все объяснить заказчику.
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: danilll от 22.01.2016, 18:18:34
и пром. объектов тоже куча,с монтажом 1960-80 х годов, и вот так ничего не горит. Небольшая подсказка-чтоб такого не было,проводник перед присоединением, можно оголённый конец загнуть петлёй-  тода и держаться будет лучше и контакт будет лучше
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: Bom от 22.01.2016, 21:20:29
Кстати,пока стояли эти автоматы,свет не мигал?
Нет, не мигал.


Небольшая подсказка-чтоб такого не было,проводник перед присоединением, можно оголённый конец загнуть петлёй-  тода и держаться будет лучше и контакт будет лучше
Вот так?  Так он и загнут был :)


Сообщения объединены: 22.01.2016, 21:34:23
(если можно разберите ваш автомат на части будет видно)

Так он  вроде не разборной, на заклепках.
или разобрать так как на видео?  ;D https://www.youtube.com/watch?v=Qpo3qEigLdA (https://www.youtube.com/watch?v=Qpo3qEigLdA)
сори за оффтоп ))
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: danilll от 22.01.2016, 21:41:18
да,так загибать,только затягивать хорошенко. Разобрать-элементарно,высверлить заклёпки,и корпус половинится
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: igor от 22.01.2016, 22:56:20
А то что алюминий 2.5 стоит на 20А автомате всем кажется нормальным?В любой электрической цепи ,слабое место-это соединение-в данном случае в АВ.Провод видимо частенько под перегрузом находится-отсуда и нагрев ,и как следствие ослабление контакта на зажиме и выгорание АВ.
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: danilll от 22.01.2016, 23:14:13
так уверены,что 2,5 это?
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: electro от 24.01.2016, 09:45:19
Так он  вроде не разборной, на заклепках.
да клепки необходимо высверлить, все равно в мусорку
изначально проблема у вас была в одном автомате, но с увеличением нагрева и обугливанием, перешло на соседний
Название: Re: Чем вызвана подобная поломка выключателей?
Отправлено: Alexwoo от 02.02.2016, 18:26:35
Мне кажется с медью, такого не было бы