Название: помогите рассчитать потери при длине кабеля 100 м.
Отправлено: San от 18.05.2015, 04:27:31
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста , на участке надо проложить около 100 м. кабеля под землёй,кабель выбрал ВВГ 3*4, местный ,необщительный электрик сказал что даст 20 А на каждую фазу (3 фазы) , я так понимаю что мне надо при расчётах указывать напряжение 220 ? может быть что 3 фазы и 220 в. или только 380 ? посчитал потери , получилось около 4,1 % но не уверен что правильно. считал тут http://allcalc.ru/node/635 (http://allcalc.ru/node/635)
Название: Re: помогите рассчитать потери при длине кабеля 100 м.
Отправлено: danilll от 18.05.2015, 04:29:55
нагрузка будет 3 х фазная симметричная?

Сообщения объединены: 18.05.2015, 04:32:52
http://www.ivtechno.ru/raschet_4 (http://www.ivtechno.ru/raschet_4)

Сообщения объединены: 18.05.2015, 04:34:01
при симметричной нагрузке в 20 ампер, если сеть 220/380, то будет потеря около 15 вольт только в вашм кабеле. Но почему он 3 жильный?
Название: Re: помогите рассчитать потери при длине кабеля 100 м.
Отправлено: San от 18.05.2015, 13:07:54
симметричная это когда от столба до шкафа в доме будет одинаковая нагрузка по каждой жиле ?
Спасибо за замечание , действительно кабель же должен быть 4- жильный , 3 фазы и ноль , да ? ( хотя электрик  сказал купить провод ВВГ 3х6, что уже странно ) дело в том что я сам не компетентен в этих вопросах , и электрик в посёлке очень уж странный , меняет информацию , путается в ней,поэтому прошу помочь danilll. Я постараюсь уточнить информацию , и через день напишу что он сказал
А вообще если допустим этот "электрик " даст 20 А на фазу , то сколько это будет суммарно в Квт и какой лучше провод проложить в земле на 100 м. ?
Название: Re: помогите рассчитать потери при длине кабеля 100 м.
Отправлено: megrad от 18.05.2015, 13:49:22
Так у Вас какой ввод будет? Трёхфазный или однофазный?  В земле кладут бронированный кабель.
Либо кабель прячут в асбоцементную трубу или трубу, такую
http://nashorn.ru/upload/medialibrary/f11/f11e1b50bcfd9cbb548c73b8ca123682.JPG (http://nashorn.ru/upload/medialibrary/f11/f11e1b50bcfd9cbb548c73b8ca123682.JPG)
либо такую http://uup74.fis.ru/bigformat/10129607.jpg (http://uup74.fis.ru/bigformat/10129607.jpg)
20 А примерно 4,4 кВт
Зачем такие сложности с ВВГ , разве СИП нельзя повесить?
Простая прога для расчёта по электрике http://xrust.ru/portable_soft/261585-elektrik-77-portable-original.html (http://xrust.ru/portable_soft/261585-elektrik-77-portable-original.html)
Название: Re: помогите рассчитать потери при длине кабеля 100 м.
Отправлено: San от 18.05.2015, 16:10:56
Так у Вас какой ввод будет? Трёхфазный или однофазный?  В земле кладут бронированный кабель.
Либо кабель прячут в асбоцементную трубу или трубу, такую
[url]http://nashorn.ru/upload/medialibrary/f11/f11e1b50bcfd9cbb548c73b8ca123682.JPG[/url] ([url]http://nashorn.ru/upload/medialibrary/f11/f11e1b50bcfd9cbb548c73b8ca123682.JPG[/url])
либо такую [url]http://uup74.fis.ru/bigformat/10129607.jpg[/url] ([url]http://uup74.fis.ru/bigformat/10129607.jpg[/url])
20 А примерно 4,4 кВт
Зачем такие сложности с ВВГ , разве СИП нельзя повесить?
Простая прога для расчёта по электрике [url]http://xrust.ru/portable_soft/261585-elektrik-77-portable-original.html[/url] ([url]http://xrust.ru/portable_soft/261585-elektrik-77-portable-original.html[/url])

я пока что затрудняюсь ответить на ваши вопросы , мне нужно увидеть этого "электрика , всё расспросить (это будет через 1-2 дня ) и тогда напишу.
Провод там все пускают по земле , не знаю почему , видимо такая договоренность
спасибо за программу
Название: Re: помогите рассчитать потери при длине кабеля 100 м.
Отправлено: megrad от 18.05.2015, 18:24:48
Да "верёвки" не эстетичны.
Название: Re: помогите рассчитать потери при длине кабеля 100 м.
Отправлено: danilll от 18.05.2015, 18:58:33
симметричная это когда от столба до шкафа в доме будет одинаковая нагрузка по каждой жиле ?
Спасибо за замечание , действительно кабель же должен быть 4- жильный , 3 фазы и ноль , да ? ( хотя электрик  сказал купить провод ВВГ 3х6, что уже странно ) дело в том что я сам не компетентен в этих вопросах , и электрик в посёлке очень уж странный , меняет информацию , путается в ней,поэтому прошу помочь danilll. Я постараюсь уточнить информацию , и через день напишу что он сказал
А вообще если допустим этот "электрик " даст 20 А на фазу , то сколько это будет суммарно в Квт и какой лучше провод проложить в земле на 100 м. ?
да, симметричная это так и есть. Если у вас там сеть 220/380 по улице, то да, нужно 4 х жильный провод, но электрик этого НЕ знать не может. Может там система 127/220? или просто треугольник 220,? вот тогда можно  3 х жильный . Не зная,какая сеть,мощность не посчитать знаю силу тока.  Ну и да, я бы не заморачивался с копкой, а протянул СИП. Думаю, дервянные опоры хотябы не проблема купить, штук 6 понадобится наверное.  Просто по уму проложить кабель очень дорого и сложно( так надо ещё в карту коммуникаций вносить всё за пределами вашего участка. ) и вам его могут какиенибудь копатели повредить лекго потом фиг найдёте место повреждения.