Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Владислав от 21.05.2019, 10:10:43

Название: Какая схема правильная
Отправлено: Владислав от 21.05.2019, 10:10:43
Доброго времени суток! В одной из схем PEN через кросмодуль соединен к заземлению до счетчика другая после. Помогите разобраться

Сообщения объединены: 21.05.2019, 10:13:14


Сообщения объединены: 21.05.2019, 10:38:53
Название: Re: Какая схема правильная
Отправлено: Topmo3 от 24.05.2019, 19:01:47
Доброго времени суток! В одной из схем PEN через кросмодуль соединен к заземлению до счетчика другая после. Помогите разобраться
Не понятен вопрос ... то-ли Вы имели в виду правильность схем с "повторкой" "до" и "после" счетчика ... то-ли по точке "разделения" (в ЩУ или в ШР).
Мое мнение ... всё зависит от типа счетчика ... если счетчик имеет на нулевых контактах измерительный шунт (на подобии НIК 2102, см. рисунок), то "повторка" после счетчика приведет к учету уравнительного тока по нулевому проводнику, даже если в самом доме будут отключены абсолютно все потребители.
При наличии простой общей шинки (перемычки) на клеммме нуля ... "повторка" может быть хоть "до", хоть "после" счетчика.

На выложенных схемах, на двух первых - в ЩУ имеем только "повторку", на третьей схеме в ЩУ наблюдается полноценное "деление".
Название: Re: Какая схема правильная
Отправлено: sergey_sav® от 29.05.2019, 05:12:00
По картинкам.
Первые две не верные, с ошибками.
Третья верная без замечаний... разве что первую нулевую шинку можно без изолятора и заземлить корпус щита.
Название: Re: Какая схема правильная
Отправлено: Владислав от 31.05.2019, 14:42:38
По картинкам.
Первые две не верные, с ошибками.
Третья верная без замечаний... разве что первую нулевую шинку можно без изолятора и заземлить корпус щита.
а где именно ошибка

Сообщения объединены: 31.05.2019, 14:56:37
Вот щу, можно ли разделить PEN на PE и N проводники , а также повторно заземлить после счетчика так как счетчик запломбирован?

Сообщения объединены: 31.05.2019, 14:59:36
А хотя вроде как возможно разделить до счетчика. Черный провод который идет к счетчику посадить на ГЗШ.

Сообщения объединены: 31.05.2019, 15:08:04
Или сделать систему ТТ, по четырем опорам СИП, а далее голые провода
Название: Re: Какая схема правильная
Отправлено: sergey_sav® от 01.06.2019, 03:25:26
Цитировать
а где именно ошибка
1 схема. Счётчик в нулевой шине может иметь измерительный шунт, а посему PEN через него пускать нельзя.
2 схема. Помимо предыдущего замечания, не верно выполнено подключение PEN проводника: сначала его следует подключить на РЕ шину, а затем от неё проводник на шину N.
Название: Re: Какая схема правильная
Отправлено: Topmo3 от 01.06.2019, 15:38:16
Или сделать систему ТТ, по четырем опорам СИП, а далее голые провода
Ваши "голые провода" перечеркивают все разговоры, что были выше.
Однозначно делать ТТ, то есть ... "повторку" делать до контактов вводного автомата в ЩУ, а заземление, у дома - не связанное с нулем.
Планируемое заземление у дома делать не ближе 30 - 40 метров от "повторки" ... если условия не позволяют придерживаться этого расстояния ... откажитесь от "повторки".
Это расстояние "вытекает" из рисунка ...