Электрофорум

Разное => Законы в энергетике => Тема начата: dcent25 от 20.04.2013, 12:49:24

Название: Земляные работы в охранной зоне кабельных линий электропередач 0,4-10кВ
Отправлено: dcent25 от 20.04.2013, 12:49:24
Вопрос вот в чем ,что делать когда в охранной зоне кл ведутся варварские раскопки и при этом рвутся (повреждаются) кабеля?
Или  ,что делать когда в охранной зоне кл или на самой кл построены здания, торговые лотки,погреба,проведена вода по трассе кл?
Название: Re: Земляные работы в охранной зоне кабельных линий электропередач 0,4-10кВ
Отправлено: Rocket от 20.04.2013, 15:01:06
Теоретически, необходимо сразу как-то зафиксировать факт повреждения кабеля, всеми возможными способами ( АКТами, Протоколами и т.п.). Потом, обратится к исполнителю работ, связаться с заказчиком. Скорее всего, как обычно бывает, восстанавливать повреждение придётся самим (за свой счёт). Далее, счёт на выполненные работы предъявляется исполнителю, от которого необходимо требовать добровольной оплаты или через суд.
На второй вопрос трудно ответить, у нас такой бардак творится.... , в этой отрасли порядок ещё не скоро наведут.
Название: Re: Земляные работы в охранной зоне кабельных линий электропередач 0,4-10кВ
Отправлено: dcent25 от 20.04.2013, 16:10:21
...На второй вопрос трудно ответить, у нас такой бардак творится.... , в этой отрасли порядок ещё не скоро наведут.

Действительно ,приходишь во двор и говоришь -"у вас под сараем проходит кабель 10кВ",а они -"это частная территория ,не пустим".
Даешь подписать предупреждение отказываются ....Один раз пришлось заходить с участковым.
Название: Re: Земляные работы в охранной зоне кабельных линий электропередач 0,4-10кВ
Отправлено: Виктор В от 18.05.2013, 19:08:55
Обычно строго с земляными работами. Сейчас расставляю опоры освещения. Только после согласования во всех инстанциях разрешают ставить. Возможно везде по разному. С 10 кВ проще. Вот много  на 220 кВ туннелей. С ними сложнее. Но здесь порядок необходим, надо по видимому наказывать жесче, кто не получив разрешение на проведение земляных работ копает.
Название: Re: Земляные работы в охранной зоне кабельных линий электропередач 0,4-10кВ
Отправлено: dcent25 от 18.05.2013, 19:52:05
Еще бы упростить систему получения "разрешения на проведение земляных работ"
Для его получения :
- согласование кабельных трасс всег городских служб-водоканала ,теплосетей,электротранса,связи горсети,горсвета...;
- согласование  технологических трубопроводов с горгазом, водоканалом,теплосетями;
- согласование с дорожными службами  гаи ,при работе в шестиметровой зоне от автомобильных дорог и тротуаров;
- согласование с зеленхозом ,если при раскопках необходимо выкорчевывать кустарники и деревья;
- согласование с горисполкомом ,при работе в городской черте.
И после проплаты во все эти инстанции получаешь разрешение на неделю ,а дальше как получится....