Электрофорум

Тематический раздел => Электротехнические материалы => Тема начата: ulax от 04.11.2012, 18:51:26

Название: Прокладка кабеля по фасаду: красиво и по правилам!
Отправлено: ulax от 04.11.2012, 18:51:26
Требуется проложить кабель по фасаду 12в. Необходимо убить всех зайцев. Эстетика и нормы на первом месте. Фасад из желтого кирпича. Что делают обычно в таких случаях: кабель-канал, труба мет. или ПВХ? Можно ли проложить этот кабель рядом с FTP от видеокамер?
Название: Re: Прокладка кабеля по фасаду: красиво и по правилам!
Отправлено: dcent25 от 04.11.2012, 20:40:55


..http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t31678.html (http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t31678.html)
Название: Re: Прокладка кабеля по фасаду: красиво и по правилам!
Отправлено: aspid_das от 05.11.2012, 01:41:29
Требуется проложить кабель по фасаду 12в.
Чем ниже напряжение тем выше ток (при одной и той же мощности) соответственно увеличится сечение кабеля, что противоречит запросам по эстетике
Цитировать
кабель-канал, труба мет. или ПВХ?
Любой вариант допустим и даже если вы просто голым кабелем по стене проложите ошибки не будет
Цитировать
Можно ли проложить этот кабель рядом с FTP от видеокамер?
Постоянку - за милую душу. Переменка полюбасу будет фонить, но зависит от того какой протяженности кабеля и какие токи по нему бегут
Название: Re: Прокладка кабеля по фасаду: красиво и по правилам!
Отправлено: ulax от 09.11.2012, 14:37:02
Спасибо.  Теперь вопрос как рассчитать уровень шума-наводки(?) на витую пару от питающего кабеля в зависимости от напряжения и расстояния? Может быть что от переменного напряжения 12В на витую пару лежащую в 1,5 см при длине параллельной прокладки 30м будет идти наводка не позволяющая использовать цифровое оборудование?
Название: Re: Прокладка кабеля по фасаду: красиво и по правилам!
Отправлено: aspid_das от 09.11.2012, 23:34:55
Посчитать все это трудно, слишком много неопределенности. Используйте витую пару экранированную.
Если силовой кабель на значительные токи - лучше проложить в мет трубе, которую заземлить.
Конечно это в разрез эстетике, но тут уж что для вас важнее