Доброго времени суток! Господа эксперты, пожалуйста, проверьте работоспособность схемы.
Название: Re: Щит в 2х комнатрую квартиру
Отправлено: Shturman от 02.06.2017, 18:59:16
Есть ошибочка в схеме. УЗО то что на 100 мА должно быть селективным с буквой S
Название: Re: Щит в 2х комнатрую квартиру
Отправлено: sergey_sav® от 02.06.2017, 21:25:43
А что за характеристика "С" у УЗО?
Знаю А и АС...
Название: Re: Щит в 2х комнатрую квартиру
Отправлено: ВолосыДыбом от 03.06.2017, 18:31:42
Спасибо! Учел замечания, исправил.
Название: Re: Щит в 2х комнатрую квартиру
Отправлено: electro от 04.06.2017, 10:41:06
теперь немного по группам

освещение и розетки ванной, на одном УЗО, в случае отключения останетесь и без света, и без розетки, и в полной темноте вылазить намыленным из ванны
[кто-то подумает, если свет отключится, то причем тут розетки, я подключаю подсветку над зеркалом (и прочие настенные светильники) от розеточной группы]

розетки кухни, подключены вместе с остальными розетками квартиры, на мой взгляд лучше их отделить по принципу плиты, духовки и стиральной машины
Название: Re: Щит в 2х комнатрую квартиру
Отправлено: ВолосыДыбом от 11.06.2017, 16:38:05
теперь немного по группам

освещение и розетки ванной, на одном УЗО, в случае отключения останетесь и без света, и без розетки, и в полной темноте вылазить намыленным из ванны
[кто-то подумает, если свет отключится, то причем тут розетки, я подключаю подсветку над зеркалом (и прочие настенные светильники) от розеточной группы]

розетки кухни, подключены вместе с остальными розетками квартиры, на мой взгляд лучше их отделить по принципу плиты, духовки и стиральной машины
Ванну пожалуй так и оставлю. Розетки кухни отделил по вашему совету.