Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: alexvel от 26.01.2015, 21:23:07
-
Здраствуйте. Нужно подключить сковороду в столовой, подскажите как, да и какой провод (сечение и кол-во жил) нужен? Схему прилагаю (но я не пойму по ней). Там клемник с маркировкой А N В. Это что две фазы и ноль? Мощность написано 12 кВт.
-
Да, 2 фазы и ноль.
2 тэна разнесены каждый на отдельную фазу.
Второй вариант подключения предусматривал
3 фазы с линейным напряжением 220
-
Спасибо. А какое сечение провода выбрать?
-
Если каждый ТЭН 6кВт, а 12 это суммарная мощность то 4мм2 достаточно.
-
Если каждый ТЭН 6кВт, а 12 это суммарная мощность то 4мм2 достаточно.
Извините ... имхо
... 6кВТ : 220В = 27,3А - т.е. 4 мм.кв маловато будет (и это только на фазные) 6мм.кв. надо.
... а по "нулевому" суммарный ток могет пойти ... т.е. 27,3А + 27,3А = 54,6А - т.е. 16 мм.кв. получается.
Сообщения объединены: 27.01.2015, 17:16:05
Нужно подключить сковороду в столовой,
Укажите точно модель, Вашей сковородки. Они есть СЭ-0,25 СЭЧ-0,25 СЭ-0,45 СЭЧ-0,45 СЭ-0,35
Мощность написано 12 кВт.
Где эту цифру вычитали? Если на корпусе, значит СЭЧ-0,45
Схему прилагаю (но я не пойму по ней). Там клемник с маркировкой А N В. Это что две фазы и ноль?
Вы выложили для СЭЧ-0,25.
Для СЭЧ-0,45 требуется три "фазы" и "нуль"
подскажите как, да и какой провод (сечение и кол-во жил) нужен?
Сначала модель назовите.
Так как стоит пускатель второй величины .... можно предположить, что провода (фазные) и в правду будет достаточно 4 -6 мм.кв.
А вот с "нулем" не знаю как!
http://obtorg.ru/instruction/pishevoe-teplovoe/rukovodstvo/elektroskovoroda-prommash.pdf (http://obtorg.ru/instruction/pishevoe-teplovoe/rukovodstvo/elektroskovoroda-prommash.pdf)
-
... 6кВТ : 220В = 27,3А - т.е. 4 мм.кв маловато будет
Ну почему же? 27 предельно допустимый для 2,5
А 4-ка за 30-ку легко держит
... а по "нулевому" суммарный ток могет пойти ... т.е. 27,3А + 27,3А = 54,6А - т.е. 16 мм.кв. получается.
Если фаза одноименная, то да. Но у нас линейное 380. Звезда без одного луча.
12000/(1,7*380)=18,5А При этом через ноль ток идет не удвоенный а просто фазный т.е.18,5А
Если интересно почитайте тему "Задачка" там обсуждалось.
Но я конечно говорю о достаточно необходимом, никто не мешает взять 6-ку с запасом.
-
почему вы решили , что мощность ТЭНа 6кВт
Мощность, кВт — 4,8 делим на 2 = 2,4 квт
-
Модель СЭЧ-0,45. Просто с инструкции схему не ту скопировал. На клемнике маркировка А N В. Мощность написано 12 кВт.
-
Модель СЭЧ-0,45. Просто с инструкции схему не ту скопировал. На клемнике маркировка А N В. Мощность написано 12 кВт.
Воть ...выписки (все что надо - в Паспорте написано)
1. Сковорода должна подключаться к стационарной проводке через щит с автоматическим
выключателем, имеющим зазор между контактами не менее 3 мм во всех полюсах, и реле тока утечки,
имеющим уставку 30 мА.
2. труба подвода проводов должна находиться в месте, указанном на рисунке 1,
подвод проводов электропитания и заземления осуществить через электроизоляционную
втулку 14. Длина выступающих из труб проводов должна быть не менее 300 мм, провода
должны быть заключены в трубку из поливинилхлоридного пластика по ГОСТ 19034-82.
3. Питающий шнур выполнять в виде кабеля с медными жилами ТУ 16.К73-05-88
...4 мм2 кг 3 х4 + 1х2,5 ( СЭЧ-0,25 )
...6 мм2 кг 3 х 6 + 1 х 2,5 ( СЭЧ- 0,45 ).
-
...4 мм2 кг 3 х4 + 1х2,5 ( СЭЧ-0,25 )
...6 мм2 кг 3 х 6 + 1 х 2,5 ( СЭЧ- 0,45 ).
Интересно почему РЕ "зажали".... да и не по библии вроде как...
-
Интересно почему РЕ "зажали".... да и не по библии вроде как...
Не зажали ... в паспорте указано, обязательное заземление и УЗО.
-
имел ввиду зажали по сечению ;)
-
имел ввиду зажали по сечению ;)
Справедливо. До 16мм2 РЕ должны быть не менее фазных.
Только это ПУЭ7, а когда схема проектировалась хз
-
имел ввиду зажали по сечению ;)
Справедливо. До 16мм2 РЕ должны быть не менее фазных.
Только это ПУЭ7, а когда схема проектировалась хз
Не хочется спорить, но если используется УЗО ... на фига ему 16мм2 ... сработает и на "волоске" в 2,5 мм2.
-
я же не говорю РЕ делать именно 16мм.
Если фазный проводник менее 16 (у нас он 6 или 4)
то и РЕ должен быть 6 или 4 соответственно. ПУЭ.
-
+ как раз по ПУЭ УЗО на стац. то и необязательно...
-
+ как раз по ПУЭ УЗО на стац. то и необязательно...
Не спорю ... а как быть если производитель обязывает его применение со своим оборудованием?
-
+ как раз по ПУЭ УЗО на стац. то и необязательно...
Не спорю ... а как быть если производитель обязывает его применение со своим оборудованием?
ПУЭ не обязывает применение УЗО в данном случае, но ведь и не запрещает?
Если производитель рекомендует, не вижу причин не ставить,
нарушением это не будет.
-
Установка УЗО - нарушением не будет... а сечение РЕ? ;)
-
Установка УЗО - нарушением не будет... а сечение РЕ? ;)
А это уже от ситуации. Если оборудование монтируется с нуля
или реконструируется - ПУЭ7 сечение РЕ = L
А если проводка и оборудование уже смонтировано когда-то,
ну что тут поделаешь?