Доброго времени суток, уважаемые. По рассчёту потерь мощности в линиях электропередач. По рассчёту потерь мощности в линиях электропередач. В различных источниках информации нашёл такие выражения: ДР=3*I^2*Ro*L; ДР=I^2*Ro*L, где ДР-дельта Р-потери мощности в линиях; I^2- сила тока в квадрате, расчётный ток в нормальном режиме, А; Ro- активное сопротивление 1км линии, Ом/км; L- длина линии, км. Имеется 3 фазы. Расчёт нагрузок на КТП. Какое выражение использовать?
-
;D Оба неправильные. Используйте нормативный документ "Расчет потерь. Методика", который действителен в вашем государстве. Кроме этого, не забывайте, что ЛЭП содержит не только активное сопротивление, но и реактивное. Для этого есть специальные таблицы. Такие расчеты регулярно выполняют в Облэнерго или в Магистральных сетях.
-
"Оба неправильные. Используйте нормативный документ "Расчет потерь. Методика", который действителен в вашем государстве. Кроме этого, не забывайте, что ЛЭП содержит не только активное сопротивление, но и реактивное. Для этого есть специальные таблицы. Такие расчеты регулярно выполняют в Облэнерго или в Магистральных сетях". Что за нормативный документ? Серый? Можно поконкретнее? А как же Б. И. Кудрин, учебник для высших учебных заведений 2006г. 2 издание. стр.623? У меня предварительные расчёты. Речь не о потерях электроэнергии, а о потерях мощности. Вроде бы эти потери никакими нормативными документами не регламентируются. Чисто физика. Или я ошибаюсь?
-
Регламентируется отклонение напряжения. На это есть ГОСТ. Либо потери электроэнергии, они используются для составления карт небаланса. А потери мощности в ЛЭП,сами по себе кому они нужны? И не забывайте, что речь идет о переменном токе, поэтому если считаете потери, то надо учитывать не только активные, но и реактивные. Значит, и сопротивление нужно знать для линии не только активное, но и реактивное.
Ваш учебник я как-то не встречал. В мои годы использовался широко Будзко Зуль - "Электроснабжение сельского хозяйства" как-то так назывался.
-
А закиньте сюда отсканированную страницу с этого учебника, почитаем....
-
Хотел залить всю книгу, но здесь ограничение размера файла.
-
При расчетах нагрузок на КТП ни разу не рассчитывал потери мощности в линии. Потери напряжения - да. То, что Вы привели из учебника, используется при укрупненных расчетах высоковольтных линий электропередач в процессе проектирования. Точнее можно? что за линия (она питает ТП или от него запитана), каково напряжение, нагрузка, какой провод применяете.
-
Ну там же русским по белому написано, что потери мощности подставляются для расчета потерь электроэнергии. Вот и все.