Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: blazhennyi от 06.05.2014, 18:54:36

Название: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: blazhennyi от 06.05.2014, 18:54:36
Помогите подключить магнитный пускатель ПМ12 с термометром. Раньше стоял старый и сгорела катушка. А как подключить новый незнай. (Фото 1 старый) (Фото 2 новый)

Вопрос стоит в том как подключить выключатель к новой катушке.

Сообщения объединены: 06.05.2014, 18:56:47
Это тот что стоял эо этого
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: lamer78 от 06.05.2014, 19:25:22
неизвесна нагрузка ,нет всех компонентов схемы!
неизвесны все условия!
самое простое перекинуть все концы со старого на новый и ничего не выдумывать. там все тоже самое.
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: blazhennyi от 06.05.2014, 22:10:59
неизвесна нагрузка ,нет всех компонентов схемы!
неизвесны все условия!
самое простое перекинуть все концы со старого на новый и ничего не выдумывать. там все тоже самое.
так то да, но вот вопрос как подключить выключатель с этим не разберусь.


Сообщения объединены: 06.05.2014, 22:14:06
неизвесна нагрузка ,нет всех компонентов схемы!
неизвесны все условия!
самое простое перекинуть все концы со старого на новый и ничего не выдумывать. там все тоже самое.
так то да, но вот вопрос как подключить выключатель с этим не разберусь.
здесь на старом три провода отсоеденины сверху (питание) слева идёт провод выключателя
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: moshkarow от 07.05.2014, 00:17:53
 пускатель   ПАЕ выпускался в ссср
А вообще если вы собрались менять контактор ,  то не помешало бы поменять  и РП 25.
Смонтировать новый щиток
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: aspid_das от 07.05.2014, 01:03:50
Термометр имеет замыкающий или размыкающий контакт. Он рвет цепь питания катушки реле.
Реле в свою очередь рвет цепь питания катушки пускателя. С силовыми контактами не ошибетесь
Если по схеме вам надо отключить оборудование по достижении заданной температуры
то схема выглядит как то так:
(http://s019.radikal.ru/i638/1405/5b/54fc49250b38.jpg) (http://www.radikal.ru)
 
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: Topmo3 от 07.05.2014, 10:27:59
Термометр имеет замыкающий или размыкающий контакт. Он рвет цепь питания катушки реле.
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: lamer78 от 07.05.2014, 11:54:23
ну если я правильно понял автор хочет сделать так
(http://sa.uploads.ru/LEPqN.jpg)
(ссори ,что рисунок позаимствовал)
чтоб не монтировать схему пуска ,включил выключатель и все.
кстате есть подозрение, что катушка в хлопушке на 380В
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: blazhennyi от 07.05.2014, 15:48:34
Термометр имеет замыкающий или размыкающий контакт. Он рвет цепь питания катушки реле.
А мне вот эту штуку выкидывать? Или с ней подключать?
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: moshkarow от 07.05.2014, 15:59:08
заменить(http://www.mashelservis.ru/images/katalog/90_094615_14_0.jpg)
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: blazhennyi от 07.05.2014, 16:28:04
Термометр имеет замыкающий или размыкающий контакт. Он рвет цепь питания катушки реле.


Примерно то что у меня схематично. Куда подключать провод который идёт от катушки что с низу? к А1?

Сообщения объединены: 07.05.2014, 16:31:33
заменить([url]http://www.mashelservis.ru/images/katalog/90_094615_14_0.jpg[/url])

А как правильно называется эта штука?
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: moshkarow от 07.05.2014, 19:04:28
Реле промежуточные модульной серии иэк .реле промежуточное Реле РЭК77 и Разъем  (колодка) РРМ77 для реле
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: Topmo3 от 07.05.2014, 21:15:47
А мне вот эту штуку выкидывать? Или с ней подключать?
Вроде это промежуточное реле ... если Вам не хочется ... если оно исправно ... можете оставить.
У Вас новый пускатель под динрейку ... т.е. напрашивается привести все в современный вид ... вот Вам и советуют его тоже заменить, чтобы "клево" смотрелось.
Если бы мы знали параметры контактов термометра (по току) .. то возможно пришли бы к мысли вообще обойтись без промежуточного (если это он).
Примерно то что у меня схематично.
Имхо Вы не правильно нарисовали схему.
Скорее всего, три фазы на выходе идут в подогреватель, на тэны, а не в термометр.
Куда подключать провод который идёт от катушки что с низу? к А1?
Да ... на А1.
А катушка нового контактора у Вас,  на 380 В? Если на 220 В. - на А2 подайте "нуль".
А как правильно называется эта штука?
Если коллега moshkarow, правильно угадал, то промежуточное реле ... тип не скажу они разные бувают.
Если сможете ... дайте данные по этому реле (можно фото сбоку или что написано на табличке) и на термометр (тип, марка)
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: moshkarow от 07.05.2014, 22:21:00
http://samarapribor.ru/photosbig/tkp-160-sg-m2.jpg (http://samarapribor.ru/photosbig/tkp-160-sg-m2.jpg)
ТКП-160-Сг-М2 - Термометр манометрический, конденсационный, показывающий, сигнализирующий
Допустимый ток контактов при 220 вольт - 0,2А
Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, ВА - 50


реле типа РП-25 – в цепях переменного тока частотой 50
или 60Гц в качестве вспомогательных реле в схемах защиты и автоматики
энергосистем
Коммутационная способность контактов реле при напряжении  до 250В -  500 ВА ( при 220 в -ток до 5а )
Поэтому реле промежуточное необходимо ставить
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: Topmo3 от 07.05.2014, 23:02:46
...
Рис.2 - если катушка контактора, на 380 В.
Внутри термометра установлены два микропереключателя, типа МП ... катушку потянет думаю.
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: moshkarow от 07.05.2014, 23:49:04
катушку не  ПОТЯНЕТ .Зайдите на сайт ИЭК. Малогабаритный контактор КМИ 1*** Мощность потребления катушки при Uc, ВА - 60
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: Topmo3 от 08.05.2014, 11:09:51
катушку не  ПОТЯНЕТ .Зайдите на сайт ИЭК. Малогабаритный контактор КМИ 1*** Мощность потребления катушки при Uc, ВА - 60
МП_шки, советские еще, с запасом "нехилым". Мы конечно не знаем конкретно какая модель внутрях стоит, но в основном все они шли с контактами на коммутацию в 250 Вт, (по переменке).
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: blazhennyi от 08.05.2014, 11:46:44
А мне вот эту штуку выкидывать? Или с ней подключать?
Вроде это промежуточное реле ... если Вам не хочется ... если оно исправно ... можете оставить.
У Вас новый пускатель под динрейку ... т.е. напрашивается привести все в современный вид ... вот Вам и советуют его тоже заменить, чтобы "клево" смотрелось.
Если бы мы знали параметры контактов термометра (по току) .. то возможно пришли бы к мысли вообще обойтись без промежуточного (если это он).
Примерно то что у меня схематично.
Имхо Вы не правильно нарисовали схему.
Скорее всего, три фазы на выходе идут в подогреватель, на тэны, а не в термометр.
Куда подключать провод который идёт от катушки что с низу? к А1?
Да ... на А1.
А катушка нового контактора у Вас,  на 380 В? Если на 220 В. - на А2 подайте "нуль".
А как правильно называется эта штука?
Если коллега moshkarow, правильно угадал, то промежуточное реле ... тип не скажу они разные бувают.
Если сможете ... дайте данные по этому реле (можно фото сбоку или что написано на табличке) и на термометр (тип, марка)
Да извиняюсь. Ошибся. Так и есть. Три фазы на выходе идут в подогреватель, на тэны. Вот это реле на фото. Пускатель брал   на 380. Термометр этот стоит ТКП-160-Сг-М2. Посоветуйте тогда какое лучшу реле поставить? Или может и это будет нормально работать?
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: Topmo3 от 08.05.2014, 13:51:53
... Вот это реле на фото. Пускатель брал   на 380. Термометр этот стоит ТКП-160-Сг-М2. Посоветуйте тогда какое лучшу реле поставить? Или может и это будет нормально работать?
Если он исправный (промежуточный) ... не вижу смысла менять ... будет нормально работать.
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: Arni от 12.05.2014, 09:17:33
У себя меняю термометры  ТКП-160-Сг-М2 на Овен 2ТР М1. Цена вопроса 2300 рублей.
Контакты выдерживают до 16 А. Контакторы КМИ 64ХХ работают без промежуточного реле,  температуру выдерживает точнее + регулировка по  2-м средам ( Т воздуха,Т носителя) .
Присмотритесь.
Название: Re: как подключить магнитный пускатель ПМ12?
Отправлено: blazhennyi от 14.05.2014, 15:37:23
У себя меняю термометры  ТКП-160-Сг-М2 на Овен 2ТР М1. Цена вопроса 2300 рублей.
Контакты выдерживают до 16 А. Контакторы КМИ 64ХХ работают без промежуточного реле,  температуру выдерживает точнее + регулировка по  2-м средам ( Т воздуха,Т носителя) .
Присмотритесь.
Спасибо за совет. И спасибо огромное всем кто учавствовал.