Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: kluber от 07.06.2012, 01:26:30

Название: удлинить кабель, установка муфты
Отправлено: kluber от 07.06.2012, 01:26:30
хулиганы порезали кабель(начало и конец у щитов). перетягивать проблемматично.а установка 2х муфт вызывает сомнение.насколько портится характеристики кабеля и не возникнут ли вопросы у измерителей. кабель PPJ 5*16 длина около 40м.
Название: Re: удлинить кабель, установка муфты
Отправлено: electro от 07.06.2012, 03:10:55
насколько портится характеристики кабеля
качественно выполненное соединение не ухудшит показатели токонесущих жил

не возникнут ли вопросы у измерителей
если от этого кабеля не подключен счетчик, то вопросов не будет
иначе необходимо на эту муфту установить, что-то в виде пломбира