Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть проблема...?
Сегодня при включении света в ванной раздался хлопок, сработало УЗО (коридор, кухня, туалет, ванна), при этом автомат не выбило. После этого я включила УЗО и стала по очереди включать свет в этих помещениях, при включении в ванной вновь раздался хлопок и вновь сработало УЗО.. только на этот раз выбило и автомат. После включения автомата, без включения УЗО заработали розетки на кухне.. На данный момент работают розетки на кухне, УЗО выключено, света нет нигде, кроме комнаты.
Заранее спасибо!
-
Повторите еще раз "После включения автомата", " включила УЗО и стала по очереди включать свет в этих помещениях,"но не включайте свет в ванной.
Скорее всего в проводке на светильник ,после выключателя ,короткое замыкание или короткое замыкание самом светильнике ...
- при вкручивании лампы согнулись и закоротили контактные лепестки в патроне.....
- проводка входящая в светильник закоротила на металлический корпус светильника....
-проводка перегорела где то в стене от выключателя до светильника...
-
для начала выкрутите лампу из патрона,осмотрите патрон внутри.если там всё чисто,лепестки конактов не замкнуты и нет сажи,то включите УЗО, нажмите клавишу включателя в положение''включено''.если не произойдёт никакаго хлопка,то вкручивайте новую лампу( только сначала клавишу включателя переведите в положение''отключено '') и наслаждайтесь освещением :).впротивном случае лучше вызвать спеца.при нынешнем качестве ламп,особенно ламп накаливания,замыкание происходит в самой лампе,точнее в цоколе.при этом нить накала остаётся целой.
-
Спасибо за ответы!
Вызвала электрика, оказалось, что по какой-то причине перебился провод, который выходит из стены и подходит к патрону.. Электрик зачистил и заново соединил провод. Единственное, что после зачистки, пришлось удлинять провод и пока я искала чем это сделать, он снял провод заземления со светильника и удлинил им. Своего согласия я на это не давала, вот такие вот у нас специалисты... :-[
-
Спасибо за ответы!
Пожалуйста!
Вызвала электрика, ......... он снял провод заземления со светильника и удлинил им. ..
Сообразительный! ;D
Молодец.
Провод то был прикручен к заземлению или просто болтался в светильнике,может его (заземления)и не существовало вовсе?
Своего согласия я на это не давала,
Интересно получается вызвала .......и одновременно согласия не давала.
Как же это он у вас без согласия то работал? ???
вот такие вот у нас специалисты...
А вот тут поподробней ,если можно ! ???
Это в смысле молодец хороший специалист из дерьма и при отсутствии материалов все сделал или "нехороший человек" налепил всякого дерма ,что бы только заработало..? :-[
-
Ну если заземляющий провод с запасом был и его укороченный прикрутили обратно на корпус светильника , то ладно еще. Но если этот олень оставил его неподключенным, пожертвовав вашей безопасностью, то следовало его за это пинками выгнать, да еще потребовать компенсацию за нанесенный ущерб.
-
Единственное, что после зачистки, пришлось удлинять провод и пока я искала чем это сделать, он снял провод заземления со светильника и удлинил им.
сильно не расстраивайтесь по этому поводу, в домах старой постройки (до 90-х годов) защитного проводника в сетях освещения просто нет и защитный провод в светильнике был только для формальности