Электрофорум
Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: Георгий от 11.03.2014, 12:36:59
-
Имеется: две лампочки и три выключателя. Все работало нормально до замены на новые светильники.
Сейчас: выключатель 1 включает и выключает лампу 1 нормально.
Выключатель 2 включает ОБЕ лампы и они горят вполнакала каждая. При этом нет реакции на положение выключателя 1.
Выключатель 3 в другой комнате работает так же, как выключатель 2.
Схема подключения: ноль идет через лампу 1 на лампу 2. Отдельная фаза идет на каждую лампу. Что в распредкоробке и выключателях не знаю, все заделано наглухо, а бить стены нельзя. Доступны только провода на потолке. Но перед заменой светильников все работало правильно.
Заранее спасибо.
-
Вы забыли расшифровать слова ...
... Все работало нормально до замены на новые светильники.
.... Но перед заменой светильников все работало правильно.
Какой выключатель, какую или какие лампы включали.
-
ноль идет через лампу 1 на лампу 2
это как
или с патрона на патрон
ОБЕ лампы и они горят вполнакала каждая
такое может быть только если они подключены последовательно
попробуйте снять светильники
найдите ноль
и с помощью одной лампочки
определить как работают выключатели
-
Выключатель 1 включал и выключал лампу 1, выключатели 2 и 3 включали и выключали лампу 2.
Ноль идет с патрона лампы 1 на патрон лампы 2.
Проверить работу при одной из снятых ламп смогу только через неделю (это на другой квартире).
Но обе лампы работали вполнакала от любого из выключателей даже при отсоединенном нуле! Как такое может быть? Вторая фаза работает в качестве нуля?? И поэтому лампы оказываются соединенными последовательно? (то, что это именно фаза, а не ноль, доказывается тем, что лампа 1 нормально работает через эту фазу от выключателя 1)
Если честно, то я уже ничего не понимаю в этой загадке. Схема подключения обеих ламп - абсолютно стандартная параллельная. Может, есть утечка через металлическое крепление светильников (не заземленное)?
-
вот так на расстоянии трудно что либо предложить
второй выключатель проходной что ли
в идеале
светильник снять совсем и попробывать подключить его через шнур с вилкой
то есть проверить его работоспособность
провода промаркировать поставить клемник
зарядить в патрон провода
вкрутить лампочку
и методом научного тыка определить правильность подключкния
-
... выключатели 2 и 3 включали и выключали лампу 2. ...
Выключатели 2 и 3, проходные или простые?
... Сейчас: выключатель 1 включает и выключает лампу 1 нормально.
Выключатель 2 включает ОБЕ лампы и они горят вполнакала каждая. При этом нет реакции на положение выключателя 1.
Выключатель 3 в другой комнате работает так же, как выключатель 2. ...
Бредятина ... такая схема не моделируется ... при условии, что работы по подключению, делались только у потолка (это пишет автор). Желающие могут попробовать собрать по описанию.
... Вторая фаза работает в качестве нуля?? ...
Автор темы, полный "нуль" в электрике ... советы давать соответствующие.
-
у меня однажды было типа такого. оказалось отгорел ноль и схема работала через землю. одна лампа горела нормально. но если две включить то в пол накала горели.
-
... советы давать соответствующие.
может еще и так навертели?
-
Полностью, к описанию ТС, подходит только такая схема.
Но он не ответил на мой вопрос, насчет выключателей 2 и 3.