Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Osteon от 27.11.2016, 14:08:21
-
И снова здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вчера подключили меня наконец-то к опоре 3-фазного питания. В процессе работ дискутировали с электриком, меня кое-что смутило:
1. Он говорит, что номинал автомата должен быть больше номинала УЗО, дескать если автомат будет меньшим номиналом, то он не успеет отключиться, и УЗО возьмет на себя перегруз, и отключится, при этом возможно сгорание УЗО. Но насколько я помню, ВЕЗДЕ и ВСЕГДА номинал автомата всегда меньше номинала УЗО, даже два равных номинала нежелательны. И - насколько я знаю, порядок подключения в щите таков: Питание от опоры -> автомат -> счетчик -> УЗО -> автомат -> нагрузка, причем цепочка автомат-УЗО-автомат должны идти с уменьшающимся номиналом. Но нарвался в сети на видео (http://prokommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele.html (http://prokommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele.html)) - в конце страницы, где автомат перед УЗО меньшего номинала... Правда после УЗО - меньше...
2. После того, как все было подсоединено, дом подключен, стал искать ответы на нашу дискуссию, и нашел еще одну страницу, где говорится, что если включать дифавтомат ПЕРЕД счетчиком (как было у меня), то это прямой путь к приворовыванию э/энергии, и энергетики сделают крупный "ай-яй-яй" - (http://obelektrike.ru/posts/kak-podkljuchit-uzo-i-avtomaty-shema/ (http://obelektrike.ru/posts/kak-podkljuchit-uzo-i-avtomaty-shema/)) - см. разбор ошибок начинающих энергетиков. А электрик сказал, что я щит собрал правильно, и взял с меня только за подключение к опоре - дескать, я же щит не собирал. Но, учитывая вышеописанную дискуссию я уже начал в нем сомневаться, и потому на всякий случай сегодня я снял дифавтомат на 63А ПЕРЕД счетчиком, вместо него установил обычный автомат так же на 63А, а после счетчика вместо обычного автомата на 40А установил дифавтомат так же на 40А.
Ребята, просветите меня, пожалуйста, по этим двум вопросам...
-
1. Он говорит, что номинал автомата должен быть больше номинала УЗО
Расстрелять!
дескать если автомат будет меньшим номиналом, то он не успеет отключиться, и УЗО возьмет на себя перегруз, и отключится, при этом возможно сгорание УЗО
Где логика? Чем меньше уставка, тем при меньшем токе отключится, тем меньший ток будет проходить через узо, тем меньше шансов, что оно сгорит
УЗО не имеет собственной защиты от свертока, потому автомат не должен допустить работы УЗО с током превышающим его коммутационные возможности.
дифавтомат ПЕРЕД счетчиком (как было у меня), то это прямой путь к приворовыванию э/энергии, и энергетики сделают крупный "ай-яй-яй" см. разбор ошибок начинающих энергетиков.
В ПУЭ черным по белому перед счетчиком должен быть коммутационный аппарат для безопасной замены счетчика. Энергетикам никто не запрещает опломбировать бокс целиком.
-
1. Он говорит, что номинал автомата должен быть больше номинала УЗО, дескать если автомат будет меньшим номиналом, то он не успеет отключиться,
Надеюсь Вы не путаете УЗО с дифавтоматом? Если всё таки речь, именно про УЗО ... тогда ... стганный, у Вас электрик. ;D
Он поди не знает, что номинал, написанный на УЗО (в амперах), указывает на максимальный ток, который выдержит, без выхода из строя, это УЗО ... УЗО не отключится даже если через него потечет ток в несколько раз больше, чем написано на нем.
Это как на приборах пишут какое напряжение питания (12В или 220В), а с УЗО, это максимальный ток, при котором он не сгорит.
Про автомат писать надеюсь не надо ... тама надпись имеет другой смысл.
Но насколько я помню, ВЕЗДЕ и ВСЕГДА номинал автомата всегда меньше номинала УЗО, даже два равных номинала нежелательны.
Ну да.
Питание от опоры -> автомат
В теории, любой расцепитель ... на практике ... совмещают с ограничением разрешенной мощности (т.е. автомат или дифавтомат)
-> счетчик -> УЗО -> автомат
Если речь о отдельном щитке и имеющимся, соответствующим автомате перед счетчиком - второй автомат без надобности.
... в конце страницы, где автомат перед УЗО меньшего номинала...
Правильно ... это соответствует выше написанному мной ... через УЗО нельзя пропускать ток, выше, чем написанное на нем.
-
Но нарвался в сети на видео ([url]http://prokommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele.html[/url] ([url]http://prokommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele.html[/url]))
Застрелил :D :D :D
Запрещена установка УЗО неподалеку от счетчика...
А на каком расстоянии разрешена?
-
Но нарвался в сети на видео ([url]http://prokommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele.html[/url] ([url]http://prokommunikacii.ru/elektrika/uzo-i-avtomaty/skhema-pravilnogo-podklyucheniya-uzo-ili-kak-izbezhat-oshibok-v-ehtom-dele.html[/url]))
А теперь внимание - конкурс! Ищем косяк на видео!)))
ЗЫ Не все в сети можно брать за чистую монету ;)
Сообщения объединены: 27.11.2016, 15:44:52
-
синяя лампа ноль с входа узо. может это со спецом, чтобы продемонстрировать результат неправильного подключения?
-
Хрен, у него там все срабатывает)))
былоб так, он бы акцентировался на этом
-
А теперь внимание - конкурс! Ищем косяк на видео!)))
Гы ... тоже мне конкурс ... :D
Это типа найдите отличие в картинках ...
-
Надеюсь Вы не путаете УЗО с дифавтоматом? Если всё таки речь, именно про УЗО ... тогда ... стганный, у Вас электрик. ;D
Нет, не путаю. Хоть я и не электрик по специальности, но паяльник держал в руках с 7-го класса, а где электроника, там и электрика... Да и долбануло пару раз, а каждое "долбление" прибавляет ума (мне, во всяком случае) :D
Расстрелять!
Эмоционально, зато СУПЕРдоходчиво! ;D ;D ;D
Где логика?
Так вот и я за то. Если бы я не обладал зачатками серого вещества, я бы принял все на веру, и не обращался бы за советом к опытным людЯм! Тем более, что со времени своей регистрации на форуме я понял, что здесь далеко не глупые люди общаются. :)
Друзья мои, огромное спасибо за то, что развеяли мои сомнения и подтвердили лишний раз, что я не дурак! ;D Просто, когда слышишь УВЕРЕННЫЕ (!) заявления от штатного "специалиста", поневоле начинаешь сомневаться в своих непрофессиональных знаниях. А потом, когда очередной раз понимаешь, что не все штатные специалисты являются именно специалистами, начинаешь к себе относиться с уважением! :P ;) В общем, вчера промерз, но подключил все так, как положено по ПУЭ (надеюсь, во всяком случае). Включил - все работает, и спал с чувством выполненного долга!
Еще раз большое спасибо за помощь!
PS Главное, что "специалист" подключил меня к опоре, на которую я ни в жиСТь не полезу, и ноль подключил к нулю, а фазы - к фазам, а там уж я и сам... :)
Сообщения объединены: 28.11.2016, 10:39:52
Энергетикам никто не запрещает опломбировать бокс целиком.
Вот как раз это не самый айс - а вдруг по какой-либо причине выбьет дифавтомат в щитке, да еще в субботу вечером? Это нужно вызывать энергетиков, чтобы просто щелкнуть ручку дифавтомата вверх. И где я ентих энергетиков искать буду? :-\
-
Вот как раз это не самый айс - а вдруг по какой-либо причине выбьет дифавтомат в щитке, да еще в субботу вечером? Это нужно вызывать энергетиков, чтобы просто щелкнуть ручку дифавтомата вверх. И где я ентих энергетиков искать буду? :-\
Дык имелось в виду боксик, на 1 - 2 места. Ручка вполне доступна.
-
Вона чо!!! :o Елы-палы - у меня автомат перед счетчиком, счетчик и дифавтомат после счетчика установлены в одном щите. Боксик туда вряд ли влезет... Если только автомат выносить в боксик, установленный вне щита...
-
Кусок оргстекла с пропилом под автомат закрепить сверху и сделать ухо под пломбирование.
Вот здесь еще варианты http://zametkielectrika.ru/sposoby-plombirovki-vvodnyx-avtomatov-5-sposobov/ (http://zametkielectrika.ru/sposoby-plombirovki-vvodnyx-avtomatov-5-sposobov/)
-
Вот здесь еще варианты [url]http://zametkielectrika.ru/sposoby-plombirovki-vvodnyx-avtomatov-5-sposobov/[/url] ([url]http://zametkielectrika.ru/sposoby-plombirovki-vvodnyx-avtomatov-5-sposobov/[/url])
Тю-ю-ю... Так ничего сложного, оказывается! Современные энергетики и ухом не поведут, опломбируют... Особенно заглушки мне понДравились! :D Спасибо!