Электрофорум

Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: griha09 от 12.04.2013, 01:49:59

Название: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: griha09 от 12.04.2013, 01:49:59
Что-то заинтересовал такой вопрос
"Каким болтом лучше зажимать контакты? Черным или оцинкованным?"
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: haramamburu от 12.04.2013, 13:14:23
Офигенный вопрос.. Может лучше про шайбы спросить?
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: Серый от 12.04.2013, 16:54:49
В силовых цепях может и не так важно, а вот во вторичных это может привести к искажению сигналов. Недавно сталкивались именно с такой проблемой. Микропроцессорный регистратор, фиксирующий показания переменного тока и напряжения, имеет блок шунтовых сопротивлений на входе. Двенадцать лет назад производитель применил там различные шайбы - оцинкованные и черные. Несмотря на то, что прибор находился в сухом отапливаемом помещении, сейчас визуально шайбы сильно отличаются. Черные покрылись ржавчиной, переходное сопротивление контактов возросло с 1 Ом до 50-200 Ом. Соответственно, на диаграмме уже видим не четкую синусоиду, а какую-то херь. Заменили шайбы, теперь порядок.
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: dcent25 от 12.04.2013, 18:12:02
"Каким болтом лучше зажимать контакты? Черным или оцинкованным?"

Хоть медным ,хоть алюминиевым ,если ток через соединение пропустить большой (превышающий пропускную способность
 соединения ),то выгорит любое ...
Поэтому разницы никакой ,если не превышать допустимые ,для соединения нагрузки(токи) :)

В силовых цепях может и не так важно, а вот во вторичных это может привести к искажению сигналов. .....

  Действительно чего зажимаем : сигнальные ,силовые ,низковольтные ,высоковольтные цепи?
Переменный ток или постоянный(очень важно чтобы не получилась батарейка) ?
Или высокочастотные цепи (появятся шумы ,даже при хорошем контакте)? :-\

Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: sergey_sav® от 12.04.2013, 19:49:36
Если иных пояснений к опросу не будет, то выбрал бы вариант... "болтом с резьбой"  ;)
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: griha09 от 12.04.2013, 20:13:58
Если иных пояснений к опросу не будет, то выбрал бы вариант... "болтом с резьбой"  ;)
:)!!!!
Имелось ввиду все вместе и болт и шайбы и гайки.
Зажимаем силовые цепи на входе пяти- или девяти-этажки.
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: dcent25 от 12.04.2013, 22:08:16
шины?
опрессованные кабеля?
проводов изогнутых под кольцо вокруг болта?

Это не придирки ,просто уточняю...
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: danilll от 12.04.2013, 22:39:26
оцинкованых болтов нет,есть хромированные,все сделаны в кетае порошковым методом,и значительно хуже чёрных,сделанных накаткой (сделанных там же) Порошковые болты имеют свойство лекго заплющивать резьбу,что в полне реально. Так что ответ-чёрным. Но это не главное. Главное-болт закручивать ключом или на худой конец плоскогубцами,а не кувалдой!
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: Skeptik от 12.04.2013, 22:58:07
Гайка оцинкованная! наверняка есть оцинкованный болт и винт

(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/177172196.jpg)
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: dcent25 от 12.04.2013, 23:55:03
На фото  зажаты 2 алюминиевых и один луженный медный через шайбу из так называемого   черного металла?
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: Skeptik от 13.04.2013, 00:03:27
На фото  зажаты 2 алюминиевых и один луженный медный через шайбу из так называемого   черного металла?
через гровер! чёрный, чёрный! И заметь, другая сторона на хроме винта.!
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: danilll от 13.04.2013, 00:08:41
эта гайка из старых запасов,ща таких не делают
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: griha09 от 14.04.2013, 01:30:31
шины?
опрессованные кабеля?
проводов изогнутых под кольцо вокруг болта?

Это не придирки ,просто уточняю...

опрессованные алюминевые кабеля
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: dcent25 от 14.04.2013, 14:57:21
.... И заметь, другая сторона на хроме винта.!

Заметил ,"черная" шайба похоже начала греться ........
http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/177172196.jpg (http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/150809344/xlarge/177172196.jpg)
опрессованные алюминиевые кабеля

Ну тогда можно зажимать и "черным" и оцинкованным ,главное что бы не было раковин на наконечниках и хорошо их зачищать,и зажимать .И периодически осматривать ,чтобы не получилось как у Серого:
Двенадцать лет назад производитель применил там различные шайбы - оцинкованные и черные. Несмотря на то, что прибор находился в сухом отапливаемом помещении, сейчас визуально шайбы сильно отличаются. Черные покрылись ржавчиной, переходное сопротивление контактов возросло с 1 Ом до 50-200 Ом. ....... Заменили шайбы, теперь порядок.
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: sergey67 от 14.04.2013, 19:13:01
Замечание к названию темы: Зажимают проводники, наконечники, шины и т.п., а контакты лучше оставить в покое, ну, м.б. время от времени чистить (мыть). ???
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: dcent25 от 14.04.2013, 19:21:20
Замечание к названию темы: Зажимают проводники, наконечники, шины и т.п., а контакты лучше оставить в покое, ну, м.б. время от времени чистить (мыть). ???

Так отписался....
Имелось ввиду все вместе и болт и шайбы и гайки.
Зажимаем силовые цепи на входе пяти- или девяти-этажки.
опрессованные алюминевые кабеля
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: danilll от 14.04.2013, 20:05:59
это тоже контакы,только неразмыкаемые так сказать
Название: Re: Каким болтом лучше зажимать контакты?
Отправлено: Aлександр от 16.04.2013, 21:14:21
очень важно чтобы не получилась батарейка
Очень важное замечание... До изобретения Майклом Фарадеем аккумуляторной батареи, источниками тока был набор пластин меди и цинка, и такая батарея сильно сдерживала научные исследования в электротехнике... Количество пластин увеличивало ЭДС, но в тоже время внутреннее сопротивление не давало достаточный ток...
Цинк и медь, в контактах имеет такой же эффект, что и медь с алюминием... Хотя я и проголосовал за оцинкованные резьбовые соединения, однако не повсеместно их следует использовать... Обратите внимание на сборки ВРУ особенно с медными шинами - как там заводчане решают эту особенность...
при использовании черных болтов/гаек используется токопроводящий смазочный материал, или технический вазелин... Это подробно описано в требованиях к электрическим соединениям