Автор Тема: Как подать питание на устройство от другого источника без его отключения?  (Прочитано 20478 раз)

Оффлайн kostik-007

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • kostik-007 - ученик
Приветствую! Ай нид хелп.
Ситуация следующая:
Есть устройство, запитанное от бесперебойника. Этот бесперебойник нужно заменить на новый. Причём выключение устройства крайне нежелательно, т.е. в процессе замены источника питания очень хочется сохранить работоспособность устройства.
Возможно ли это?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
ИМХО, вполне осуществимо. Проверь, что фазировки совпадают, напряжения и частоты - почти совпадают, и - вперёд!
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн kostik-007

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • kostik-007 - ученик
Т.е. Вы имеете ввиду, что можно объединить фазу и ноль с выхода исходного бесперебойника с фазой и нулём выхода целевого бесперебойника?
А какие отклонения напряжения и частоты могут считаться приемлемыми?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Цитата: sergey67
ИМХО, вполне осуществимо. Проверь, что фазировки совпадают, напряжения и частоты - почти совпадают, и - вперёд!

Цитата: kostik-007
Т.е. Вы имеете ввиду, что можно объединить фазу и ноль с выхода исходного бесперебойника с фазой и нулём выхода целевого бесперебойника?
..


Сомневаюсь я однако.........................
http://youtu.be/aFPXw48XSRU
http://www.power-e.ru/2008_2_68.php
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 02:14:27 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...
Есть устройство, запитаное от бесперебойника. Этот бесперебойник нужно заменить на новый. Причём выключение устройства крайне нежелательно, т.е. в процессе замены источника питания очень хочется сохранить работоспособность устройства.
Возможно ли это?

Если не секрет ,что за устройство?
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 02:11:39 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
А какие отклонения напряжения и частоты могут считаться приемлемыми?
отклонение напряжение не более 10 вольт
частота должна быть максимально равной
лучший вариант взять ИБП той же марки от одного производителя

переключение займет у вас буквально секунду или две, за это время не произойдет разрушения оборудования
хотя действительно неизвестно какое оно

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Секунда-две могут быть критичными уже. Может разделительный трансформатор? Две первичных, одна вторичная обмотки. Коэф трансформации 1. и схема переключения первичных обмоток. При включении второго УПС, его напряжение через реле, скажем, разрывает питание первого УПС и подает напряжение на вторую первичную обмотку трансформатора. Переходный процесс, конечно возможен.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
хотелось бы подробностей об этом устройстве да и о бесперебойнике тоже.просто мало исходных данных.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Если исходить из того, что параллельная работа ИБП возможна (иногда даже длительная), то при включении д.б. соблюдены все условия синхронизации (см. выше+ синфазность векторов напряжения). Т.о., получается, что это не очень просто. М.б. возможно с пом. 2-лучевого осциллоскопа убедиться, что выходные напряжения обоих ИБП синхронизированы с (одной и той же!) сетью. Тогда при вкл. их на параллельную работу не возникнет т.наз. "уравнительных" токов, ктр могут привести к провалу напряжения.
« Последнее редактирование: 14.11.2012, 13:25:46 от sergey67 »
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн kostik-007

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • kostik-007 - ученик
Если не секрет ,что за устройство?
хотелось бы подробностей об этом устройстве да и о бесперебойнике тоже.просто мало исходных данных.

Устройство - PON-модем. Его блок питания - Input: AC 100-240V 1.6A, Output: DC 12V 2.5A.
Про бесперебойник могу пока сказать только, что это обычный настольный APC с батареей 12V 7Ah.
Если нужно больше сведений - скажите какие, буду уточнять.

Но это в принципе частный случай, потому что есть и другие участки с другими устройствами (как правило, это оптические конвертеры и коммутаторы).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Если я правильно понял ......
То так..............
« Последнее редактирование: 14.11.2012, 23:24:15 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Включите другой блок DC 12В/2,5А по выходу постоянки параллельно первому от другого UPS, и первый можете спокойно отключать хоть и на месяц.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Включите другой блок DC 12В/2,5А по выходу постоянки параллельно первому от другого UPS, и первый можете спокойно отключать хоть и на месяц.
.

Почти согласен с выше сказанным

Только добавил бы :
-"Включите другой блок DC 12В/2,5А по выходу параллельно первому от другого UPS" с соблюдением полярности ,и от диодов я бы не токазывался

Dcent25