Привет .
У вас случайно эта проводка не в частном доме?
У меня был случай когда заземляющее устройство выполненное возле дома имело меньшее сопротивление чем ноль пришедший с воздушки.
Поэтому все нагрузки на линии ,большей частью , пошли через заземляющее устройство.
Там была ошибка в монтаже ноль соединили с заземлением проводом 2,5 мм.кв.
Правда автоматы не плавились ,а провода да.Хотя такой большой нагрузки по ним и не было.
Клещами измерять ток на двухжильном проводе к розеткам я бы не советовал ,всеравно ничего не увидите.
Лучше измерять или в разрыв провода амперметром или клещами по одному проводу .