Электрификация > Общий электротехнический форум
без видимых причин греется линия
aspid_das:
ХЗ. это технический форум. вам походу к гадалке надо
langoler:
--- Цитата: aspid_das от 11.11.2012, 11:33:00 ---ХЗ. это технический форум. вам походу к гадалке надо
--- Конец цитаты ---
потому я и задаю вопрос, может кто сталкивался. я не первый год электриком работаю, ни когда в жизни такого не встречал, что бы просто полключить кабель и он начал плавиться. :( (есть лишь вариант, когда ноль беруть из другого места, тогда кабель реально плавиться просто так начинает, но здесь не так)
Topmo3:
--- Цитата: langoler от 11.11.2012, 10:47:37 ---... Самое интересное, что в них ни чего не подключено (линия пустая), а они все равно плавятся. Можно посчитать, что ноль "не чистый". Проверил, он в норме. Измерил клещами, отключенную розетку показывает чистый ноль на наргузку (как фаза, так и ноль)...
--- Конец цитаты ---
... измерять клещами ток, на проводах пустой розетки, познавательно ... даже очень.
А не судьба было замерить, этими клещами, греющую линию, прямо в щите? В смысле на предмет определения замыкания где нить в стенах?
langoler:
--- Цитата: Topmo3 от 11.11.2012, 12:54:35 ---измерять клещами ток, на проводах пустой розетки, познавательно ... даже очень.
А не судьба было замерить, этими клещами, греющую линию, прямо в щите? В смысле на предмет определения замыкания где нить в стенах?
--- Конец цитаты ---
да, да, да. очень познавательно. потому что я уже все возможные варианты перепробывал, а кажись там кака нибудь наводка? так что и пустую розетку тоже можно мерить. Что же касается розетки под нагрузкой, то она показывает свои значения при соответствующей нагрузки (надеюсь, это понятно). А теперь фишка, которую вы не усекли: греется линия не только под нагрузкой, но и БЕЗ нагрузки. Именно поэтому задал вопрос.
P.S. К.з. ни где нет. так как кабель положил новый. причем вел открытой проводкой в кабельном канале.
Topmo3:
--- Цитата: langoler от 11.11.2012, 13:06:06 ---... греется линия не только под нагрузкой, но и БЕЗ нагрузки...
--- Конец цитаты ---
Вы же электрик, знаете, что линия может греться только при наличии большой нагрузки.
--- Цитата: langoler от 11.11.2012, 13:06:06 ---P.S. К.з. ни где нет. так как кабель положил новый. причем вел открытой проводкой в кабельном канале.
--- Конец цитаты ---
Повторюсь ... меряйте ток до и после автомата, прямо в щитке. Прозвоните сам кабель (производственный брак).
А автомат у Вас греется (как писали, даже плавится) и не отрабатывает ... может в нем "тараканы"?
з.ы. А сам корпус щитка не греется ... мож там жарко автоматам? :)
Навигация