Автор Тема: без видимых причин греется линия  (Прочитано 27693 раз)

Оффлайн Валдис

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Валдис - ученик
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #20 : 13.11.2012, 00:18:48 »
возможен брак в кабеле . как вариант - произвести подключение в щит пожильно и оценить результаты .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #21 : 13.11.2012, 01:13:34 »
Привет  sergey67

.....
Естественно - что?
 (на альтернативный вопрос нельзя ответить утвердительно, надо выбрать из предложенных вариантов: клещи или  другой какой прибор?) :-\


 Издеватесь.................................. :-\
http://www.et-energy.ru/content/view/808/812/
http://youtu.be/j5xXd55kJsQ
http://www.astena.ru/agilent_2.html
http://youtu.be/-M29C9w9NTk
http://kit-e.ru/articles/circuit/2010_07_144.php

P/S
 Электроизмерительными клещами, обхватывая один из двух  проводов(либо правый ,либо левый, кроче какой вам приглянется).
Или  другой какой прибор, амперметр ,в разрыв одного или другого провода(какой вам приглянется)! :)
     Естественно при поданном напряжении и подключенной нагрузке.
     А также при исправных клещах и  другого какого прибора(амперметр).
     Да еще забыл,-измерение лучше производить в дневное время, или не забыть включить освещение при измерении в темное время суток.
Успехов! :P
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 01:49:59 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн langoler

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • langoler - ученик
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #22 : 13.11.2012, 09:46:39 »
Всем большое спасибо. Сделал. Помогла полная перезагрузка. Протянул новый подходящий кабель с гусака.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #23 : 13.11.2012, 17:24:26 »
сталкивался с бракованным кабелем марки ВВГнг.из-за некачественной изоляции жил грелся кабель.автомат iek,20а держался,как 28 панфиловцев))),но не отключался.длина линии от автомата до розетки порядка 6 метров.вот такие дела.и качество автоматов тоже под вопросом будь то шнайдер,экф.ТДМ или IEK.попробуй бросить времянку другим проводом ,но я сначала   подключил бы линию через двухполюсной автомат с тем же номиналом.думаю,что на вводе тоже стоит двухполюсник.с него идёт на счётчик и дальше уже по группам.вот и поставь на отходящую линию двухполюсник.о результатах отпишись потом,если не трудно)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн langoler

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • langoler - ученик
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #24 : 13.11.2012, 17:28:46 »
о результатах отпишись потом,если не трудно)
прочитайте сообщение выше.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #25 : 14.11.2012, 14:05:10 »
Всем большое спасибо. Сделал. Помогла полная перезагрузка. Протянул новый подходящий кабель с гусака.
Не понятно - перезагрузка чего? И что за гусак?
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #26 : 14.11.2012, 14:10:56 »
... что за гусак?
:) ... выбирайте.
« Последнее редактирование: 14.11.2012, 14:22:06 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #27 : 14.11.2012, 14:36:09 »
Спасибо, Topmo3, с гусаком прояснилось, а с перезагрузкой?
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #28 : 14.11.2012, 14:43:07 »
"Перегрузкой" ... как я понял его ... это замена вводного кабеля от "гусака" до счетчика. Правда, совсем не понял ... с какого перепугу, при бракованном кабеле на вводе ... греются и плавятся автоматы и проводка в доме. :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #29 : 24.11.2012, 02:19:51 »
я не теоретик,сразу бы заменил кабель,а в том который греется надо замерить сопротивление.зы мож это греющий провод для теплиц...
электрофорум, форум электриков