без видимых причин греется линия

<< < (3/7) > >>

Серый:
Отбросьте все кабели и промерьте мегером. А то их турецкое происхождение заставляет думать о нехорошем.
Еще раз внимательно проверьте схему их подключения по одному.

Topmo3:

--- Цитата: langoler от 11.11.2012, 10:47:37 ---... И теперь начинается мистика. Начали плавяться установленные автоматы и кабели. Самое интересное, что в них ни чего не подключено (линия пустая), а они все равно плавятся...
--- Конец цитаты ---
У Вас не щиток, а ... духовка ... имхо ... может там "собака зарыта"?!

dcent25:
Привет .
 У вас случайно эта проводка не в частном доме?

У меня был случай когда заземляющее устройство выполненное возле дома имело меньшее сопротивление чем ноль пришедший с воздушки.
Поэтому все нагрузки на линии ,большей частью , пошли через заземляющее устройство.
Там была ошибка в монтаже ноль соединили с заземлением проводом 2,5 мм.кв.
Правда автоматы не плавились ,а провода да.Хотя такой большой нагрузки по ним и не было.

Клещами измерять ток на двухжильном проводе к розеткам я бы не советовал ,всеравно ничего не увидите.
Лучше измерять или в разрыв провода амперметром или клещами по одному проводу .

Topmo3:

--- Цитата: dcent25 от 11.11.2012, 15:02:33 ---... Клещами ... Лучше измерять или в разрыв провода или по одному проводу.
--- Конец цитаты ---
Сори ... клещами ... разрыв ... или Вы имели в виду другой какой прибор?

sergey67:
До сих пор вспоминаю случай: послал эл-ка с клещами измерить ток грелки (жалоба на холод), тот докладывает, что ток=0. Пошёл сам - ток хороший. Долго недоумевал, как мог чел с ВО измерять ток в кабеле, охватывая его целиком. :o