Автор Тема: без видимых причин греется линия  (Прочитано 27706 раз)

Оффлайн langoler

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • langoler - ученик
Есть следующая задача.
Имеем: щиток от которого идут провода на счетчик. От счетчика на автомат. С автомата разводка на всю квартиру. Автомат всего один. Нагрузку имеем большую, более 10 кВт. Начал плавится автомат и провода. Казалось бы из-за нагрузки. Подключил ситаральную машину, бойлер, и сплит и печки на прямую в щиток (в обход счетчика), причем для каждого прибора отдельный кабель (2х2,5) с автоматом (автомат под соответствующую нагрузку) . И теперь начинается мистика. Начали плавяться установленные автоматы и кабели. Самое интересное, что в них ни чего не подключено (линия пустая), а они все равно плавятся. Можно посчитать, что ноль "не чистый". Проверил, он в норме. Измерил клещами, отключенную розетку показывает чистый ноль на наргузку (как фаза, так и ноль). Думал, может ноль с землей перепутан. Все перерыл и перепроверил. Землей даже и не пахнет. А линия все равно греется.
P.S. Еще одни интересный факт. Ставил автоматы Шнайдер с защитой по токам к.з. и с тепловой защитой. Автомат весь расплавился, но не выбель. Автомат - оригинал. Взял его у друга, он официальный поставщик шнайдера в наш регион.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #1 : 11.11.2012, 11:10:03 »
Греется провод и плавятся автоматы лишь по 2 причинам:
сечение проводника не соответствует току,
и плохой контакт.
Давайте конкретику. Схема подключения, мощности потребителей,
сечение и марка кабеля, номиналы автоматов.
Фото приветствуется.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн langoler

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • langoler - ученик
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #2 : 11.11.2012, 11:18:59 »
Греется провод и плавятся автоматы лишь по 2 причинам:
сечение проводника не соответствует току,
и плохой контакт.
Давайте конкретику. Схема подключения, мощности потребителей,
сечение и марка кабеля, номиналы автоматов.
Фото приветствуется.

я же написал в посте, сечение 2х2,5. кабель медный, турецкий с двойной изоляцией. токовая нагрузка - 0А. и какая тут может быть схема? :o есть щиток, в нем фаза и ноль. к ним подключил кабель на конце которого установил розетку. на кабеле сделал разрыв в который установил автомат. все. тут схема не нужна. линия пустая, просто под напряжением. А кабель и автомат все равно плавятся!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #3 : 11.11.2012, 11:23:53 »
Нагрузку имеем большую, более 10 кВт
токовая нагрузка - 0А.

У вас раздвоение личности?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн langoler

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • langoler - ученик
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #4 : 11.11.2012, 11:29:25 »
Цитировать
У вас раздвоение личности?

либо я не правильно объяснил, либо вы не правильно поняли. еще раз перечитайте мой первый пост. нагрузка более 10кВт относится к квартире. но я протянул новые линии для ситр. маш, бойлера, печкам и т.д. В этих линиях без подключенных приборов 0А. Я бы понял, если бы плавились автомат и провод под нагрузкой (даже вопроса бы на задавал) или бы контакт плохой был, ли обгар. Но вся фишка в том, что плавится пустой провод.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #5 : 11.11.2012, 11:33:00 »
ХЗ. это технический форум. вам походу к гадалке надо
электрофорум, форум электриков

Оффлайн langoler

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • langoler - ученик
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #6 : 11.11.2012, 11:36:37 »
ХЗ. это технический форум. вам походу к гадалке надо
потому я и задаю вопрос, может кто сталкивался. я не первый год электриком работаю, ни когда в жизни такого не встречал, что бы просто полключить кабель и он начал плавиться. :( (есть лишь вариант, когда ноль беруть из другого места, тогда кабель реально плавиться просто так начинает, но здесь не так)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #7 : 11.11.2012, 12:54:35 »
... Самое интересное, что в них ни чего не подключено (линия пустая), а они все равно плавятся. Можно посчитать, что ноль "не чистый". Проверил, он в норме. Измерил клещами, отключенную розетку показывает чистый ноль на наргузку (как фаза, так и ноль)...
  ... измерять клещами ток, на проводах пустой розетки, познавательно ... даже очень.
А не судьба было замерить, этими клещами, греющую линию, прямо в щите? В смысле на предмет определения замыкания где нить в стенах?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн langoler

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • langoler - ученик
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #8 : 11.11.2012, 13:06:06 »
измерять клещами ток, на проводах пустой розетки, познавательно ... даже очень.
А не судьба было замерить, этими клещами, греющую линию, прямо в щите? В смысле на предмет определения замыкания где нить в стенах?
да, да, да. очень познавательно. потому что я уже все возможные варианты перепробывал, а кажись там кака нибудь наводка? так что и пустую розетку тоже можно мерить. Что же касается розетки под нагрузкой, то она показывает свои значения при соответствующей нагрузки (надеюсь, это понятно). А теперь фишка, которую вы не усекли: греется линия не только под нагрузкой, но и БЕЗ нагрузки. Именно поэтому задал вопрос.
P.S. К.з. ни где нет. так как кабель положил новый. причем вел открытой проводкой в кабельном канале.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: без видимых причин греется линия
« Ответ #9 : 11.11.2012, 13:25:19 »
... греется линия не только под нагрузкой, но и БЕЗ нагрузки...
Вы же электрик, знаете, что линия может греться только при наличии большой нагрузки.
P.S. К.з. ни где нет. так как кабель положил новый. причем вел открытой проводкой в кабельном канале.
Повторюсь ... меряйте ток до и после автомата, прямо в щитке. Прозвоните сам кабель (производственный брак).
А автомат у Вас греется (как писали, даже плавится) и не отрабатывает ... может в нем "тараканы"?

з.ы.   А сам корпус щитка не греется ... мож там жарко автоматам? :)
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 13:31:53 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков