Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Коммутация измерение и защита при использовании пост.и перем.тока 3 - 10 кА
dcent25:
Привет
Есть необходимость неоднократного использовать токи короткого замыкания (3 - 10 кА ) ,напряжением до 0,4 кВ.
Необходимы :
-способы измерения и визуального контроля этих токов;
-варианты ограничения (ступенчатого регулирования) этих токов ;
-варианты защит при предельных значениях этих токов.
Количество включений 2-3 раза в 1-2 мин.
Длительность этих токов от 0,5-7 сек.
Серый:
1. Используйте микропроцессорный регистратор аварийных событий.
2. Бетонный реактор.
3. Максимальная токовая защита (МТЗ с выдержкой времени) или токовая отсечка с воздействием на вакуумный выключатель.
dcent25:
--- Цитата: Серый от 05.11.2012, 22:22:35 ---1. Используйте микропроцессорный регистратор аварийных событий.
--- Конец цитаты ---
А попроще ничего нет?
--- Цитата: Серый link ---2. Бетонный реактор.
--- Конец цитаты ---
Для ступенчатого регулирования надо взять несколько бетонных реакторов и как быть с постоянным током?
--- Цитата: Серый lin ---3. Максимальная токовая защита (МТЗ с выдержкой времени) или токовая отсечка с воздействием на вакуумный выключатель.
--- Конец цитаты ---
Я еще не встречал вакуумников до 0.4кВ, хотя идея неплохая ,особенно при необходимости " неоднократного использования токов короткого замыкания".
Серый:
--- Цитировать ---А попроще ничего нет?
--- Конец цитаты ---
Так и знал. В очередной раз ставится сложнейшая задача, причем развязка должна иметь бюджет в размере школьного завтрака. :D
Не вижу другого выхода, ибо переходные процессы при к. з. очень быстротечны и если вас интересуют измерения нормальной точности, а не просто демонстрация, то придется раскошелиться. Конечно, всегда можно вернуться к старым добрым самопишущим приборам, которые также подключаются через ТТ и ТН. Но их быстродействие оставляет желать лучшего. Или прибор типа Флюк с функцией запоминания максимального значения при броске параметра.
Серый:
--- Цитировать ---Для ступенчатого регулирования надо взять несколько бетонных реакторов
--- Конец цитаты ---
Ну тогда подберите мощный автотрансформатор. А может, прогрузочное устройство подойдет? Оно выдает несколько кА при низком напряжении порядка нескольких В.
--- Цитировать ---как быть с постоянным током?
--- Конец цитаты ---
Попробуйте рассчитать и намотать на токарном станке реостат из нихромовой проволоки диаметром 6 мм (используется для печей прямого накала).
Навигация