Автор Тема: схема защиты генератора  (Прочитано 3875 раз)

Оффлайн Nataly_N

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Nataly_N - ученик
    • E-mail
схема защиты генератора
« : 03.11.2012, 01:13:50 »
Уважаемые господа электрики!
Помогите,пожалуйста, со схемой для защиты генератора!
Какие могут быть  неисправности для схемы защиты генератора?
Заранее благодарю!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: схема защиты генератора
« Ответ #1 : 03.11.2012, 02:55:30 »
 ;D Это вопрос ни о чём. Как я понимаю, спрашивает очередной студент, прогулявший всё что можно. Можно перефразировать - глядя на рисунок автомобиля назовите возможные неисправности двигателя.
Вы привели главную схему первичных соединений какой-то сети (даже не электростанции) и схему токовых цепей энергоблока. Схемы слишком общие, ничего конкретного. Неисправности могут возникнуть какие угодно, всё зависит от проектных решений. Достаточно силовые токопроводы выполнить гибкими вместо закрытых и уже посыпятся отказы из-за попадания животных на токоведущие части (ложная работа земляной защиты генератора). Современные энергоблоки имеют более десятка защит, причем старые релейные отжили свое и их меняют на микропроцессорные.
« Последнее редактирование: 03.11.2012, 03:36:14 от Серый »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: схема защиты генератора
« Ответ #2 : 03.11.2012, 03:35:36 »
Тогда уже нужно говорить не глядя на схему, а вообще - опираясь на статистику отказов. Блоки отваливают от сети как технологическими защитами, так и релейными. Возможные причины:
- непереключение дутьевого вентилятора с 1 на 2 скорость;
- ложная работа земляной защиты при попадании животных;
- перегорание тиристора или предохранителя в системе возбуждения;
- плохой контакт в цепях трансформаторов напряжения защит генератора;
- неисправность реле может вызвать ложную работу защиты;
- ошибочные действия пресонала;
- до фига чего еще...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Nataly_N

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Nataly_N - ученик
    • E-mail
Re: схема защиты генератора
« Ответ #3 : 03.11.2012, 15:22:30 »
Спасибо большое, Сергей!
электрофорум, форум электриков