Автор Тема: Повышение постоянного напряжения из 12 Вольт в 18 Вольт  (Прочитано 45222 раз)

Оффлайн anastas_mik

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • anastas_mik - ученик
    • E-mail
Есть необходимость Повышения постоянного напряжения в бортовой сети автомобиля на её определённом участке с 12 до 18 Вольт.  Токи большие до 10-15А.  Думаю, как это сделать. Единственное что придумал - преобразовать его в переменное, а потом повышающим трансформатором в постоянку и до необходимого. Или поставить еще 1 маленький АКБ (скажем на 10 А.ч) И с помощью релюх подключать его последовательно с основной батареей получая таким образом 24В.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Привет.

Есть необходимость Повышения постоянного напряжения в бортовой сети автомобиля на её определённом участке с 12 до 18 Вольт.  Токи большие до 10-15А.  Думаю, как это сделать. Единственное что придумал - преобразовать его в переменное, а потом повышающим трансформатором в постоянку и до необходимого.
 
Применение такой схемы в двое увеличит ток потребляемый от аккумулятора и генератора,но идея имеет право на жизнь.
Цитата: anastas_mik
Или поставить еще 1 маленький АКБ (скажем на 10 А.ч) И с помощью релюх подключать его последовательно с основной батареей получая таким образом 24В.
Самый простой и легко выполнимый способ .

P/S.
anastas_mik,- а для какого потребителя на автомобиле  это надо?
« Последнее редактирование: 28.10.2012, 20:50:19 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Для чего возникла такая необходимость? Может, тогда и гадать будет легче, если скажете.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Как вариант могу предложить такое решение.
1. Найдите способ подключиться к одной из обмоток генератора, он теоретически должен давать э.д.с. где-то 14 В. И тогда уже можно использовать повышающий трансформатор с диодным мостом на выходе.
2. Либо к двум концам разных обмоток, тогда будет двухфазное переменное напряжение почти 21 В, после выпрямителя останется немного меньше. Тогда и трансформатор наверняка будет не нужен.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Привет.
Как вариант могу предложить такое решение.
1. Найдите способ подключиться к одной из обмоток генератора, он теоретически должен давать э.д.с. где-то 14 В. И тогда уже можно использовать повышающий трансформатор с диодным мостом на выходе.
2. Либо к двум концам разных обмоток, тогда будет двухфазное переменное напряжение почти 21 В, после выпрямителя останется немного меньше. Тогда и трансформатор наверняка будет не нужен.
Могу только добавить,
3.Поставить генератор на большее напряжение и поморочиться с регулятором напряжения .
« Последнее редактирование: 29.10.2012, 15:45:39 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Есть преобразователь - http://www.mobil-pitanie.ru/sd25a.htm правда маломощный, может сойдет за основу?
http://www.inverter.nm.ru/ может дополнительно поможет. Через инвертор -  (  =12 ) -  (~220 ) - ( = 24 ) ?
« Последнее редактирование: 28.10.2012, 21:21:21 от SHTuZER »
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Я бы купил мотоциклетную АКБ на 6в и включил последовательно.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
У автора поди сдохли аккумы на шуруповерте (18В) ... я вот тоже начинаю жалеть, что купил на 18В, нет бы подумать на перспективу. :(
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Речь идет про авто, вряд ли чувак во время езды по городу собрался работать шуруповертом свободной рукой  ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Есть несколько вариантов: 1.) Поставить готовую приставку к генератору на 24 вольта (применяется на автокранах на базе ГАЗ, ЗИЛ), но надо вывести из генератора концы обмоток. 2.)Сделать повышающий ШИМ на 18В (схем в Инете достаточно). 3.) Сделать преобразователь, за основу взять схему ИБП, но трансформатор сделать на другое напряжение.4.) Вывести, как советовал Серый, два конца обмотки генератора, но ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить разделительный трансформатор 24/24В на хорошем магнитопроводе, так как при повышенной частоте плохое железо будет сильно нагреваться.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Можно применить мотор-генератор-мотор на 12 вольт,генератор на примерно 20-18,и соединить их общей осью. Правда,внешняя ВАХ будет не очень жёсткой.
А ещё существуют DC-DC преобразователи(см гугл)
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
при повышенной частоте плохое железо будет сильно нагреваться.
Железо даже хорошее не поможет. Нужны ферритовые кольца.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Та ладно. Сам генератор ведь не на ферритовом бублике намотан. Там тоже электротехническая сталь применяется.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Серый, вы абсолютно правы, там тоже электротехническая сталь, только тонкая, холоднокатаная и качественная. так как максимальная частота генератора при нормальной работе автомобиля в зависимости от марки двигателя может быть от 3000 до 12000 Гц, а для горячекатаной толстой стали это "пожар в стали" при номинальной индукции, рассчитанной для 50 Гц.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн anastas_mik

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • anastas_mik - ученик
    • E-mail
Ситуация банальная. Сервомоторы в стеклоподъемниках не "тянут". Не по тому что они плохие, а по тому, что в "восьмерке" здоровые стекла в дверях. Заниматься мазохизмом и ставить новые - более мощные, не суть. Проще повысить напряжение питания. Да я, знаю, что долго они не протянут и выйдут из строя в 2 раза быстрее. Но этот метод самый простой. А идея запитаться от генератора до диодного мостика - это весчь! )) Автору спасибо. )))
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Сервомоторы в стеклоподъемниках не "тянут". Не по тому что они плохие, а по тому, что в "восьмерке" здоровые стекла в дверях. Заниматься мазохизмом и ставить новые - более мощные, не суть...
А что за "восьмерка" ... ВАЗ ? Стекла тяжелее чем у "четырнадцатой " что ли? тама тянут нормально ...
... А идея запитаться от генератора до диодного мостика - это весчь! )) Автору спасибо. )))
Сам написал ... токи большие ... обмотки выдержат? Как поведет себя штатный РР, при неменуемой просадке напруги в сети? Повысит ток возбуждения?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Возник вопрос ... так можно делать ... применялось такое или нет? Типа две напруги с одного генератора. :)

электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
На первый взгляд, схема гениальная, но, мне кажется, что на выходе 24 В реально будет 12 В, а перемычка VD3-VD10 отгорит из-за короткого замыкания. Хотя, это чисто теоретически. ИМХО, надо бы поставить опыт, он всё рассудит.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Правая половина схемы выпрямителя однозначно отгорит из-за КЗ (я в своем посте не случайно советовал выпрямитель включать только ПОСЛЕ трансформатора.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
WEWB32 ставить опыт отказывается, выдаёт ошибку. Неспроста, выходит, выдаёт.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Возник вопрос ... так можно делать ... применялось такое или нет? Типа две напруги с одного генератора. :)

Диоды обведенные кружочком будут закорочены через перемычку по постоянке и перемычки по переменке .
« Последнее редактирование: 01.11.2012, 11:40:31 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Возник вопрос ... так можно делать ... применялось такое или нет? Типа две напруги с одного генератора. :)
Схему упростил ... и понял ... будет "коротыш". После быстро нашел и на "трех_фазке". :)

электрофорум, форум электриков