Автор Тема: расчитать сечение кабеля  (Прочитано 17462 раз)

Оффлайн vitus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • vitus - ученик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #20 : 17.03.2016, 14:00:48 »
Да,мы в основном практики.
Поэтому рекомендуете использовать кабели на напряжение до 6кВ в линиях на 10 кВ?

Да,мы в основном практики.И нитка у нас-это 1 линия от точки А до потребителя.А фото плохого контакта как связанно с перегрузом лёгким?
То есть термин "нитка" у "практиков" на 100% подразумевается 3-хжильный кабель (не 1 одно жильный или 3 одножильных кабеля уложенных треугольником или в плоскости). Или все таки это кабельная линия, состоящая из одного или нескольких кабелей по которым "транспортируется" ток из точки А в точку Б?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #21 : 17.03.2016, 14:39:08 »
Хм.... ну давайте подберите кабель, который нужен топикстартеру ...
По данным,автора темы ,это не возможно,слово нитка -подразумевает трехжильный кабель 3Х185!
Вы по слову нитка уцепились за свою продукцию!
Мде ... поданным от ТС невозможно ... по понятиям Dcent25 - слово нитка -подразумевает трехжильный кабель ... а другие мнения имеют право на жизь?
Укажите где, хотя бы намек, "за свою продукцию"? А если человек, "в теме" по кабелям, почему бы не разобраться сначала с автором (данными от него), а потом спорить?

... а вот сечение экрана кабелей из сшитого полиэтилена рассчитываются отдельно, и ни я, ни наши сотрудники таких расчетов не производим. В чем проблема?
Где в этой теме ,хоть слово, о кабеле из сшитого полиэтилена .... ???
Проблема в рекламе ,вашей фирмы....!
Имхо ... с Вами делятся опытом/методами подборки требуемого, а не рекламой.
Вот надо будет что то узнать по работе, в рамках ЭТЛ, обязательно к Вам обращуся ... и не принимаю за рекламу Вашу подпись.  :D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #22 : 17.03.2016, 14:42:08 »
Я лично ничего не рекомендовал.Написал то,что выдала программа.За нитку объяснять не буду.Так как уже говорил,практик,и тот лексикон которым объясню что и как,и куда идти противоречит правилам форума.Тем более вы всё поняли и так,и теперь решили к словам придраться.Объяснить вам понятным языком могут другие участники.Но видимо не считают нужным.Тем более ваши сообщения больше смахивают на провокацию(флуд).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн vitus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • vitus - ученик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #23 : 17.03.2016, 14:58:18 »
Игорь, мое первое сообщение было по теме и я дал рекомендации исходя из расчетов.... А вот далее товарищ Dcent25, порекомендовал использовать кабели по ГОСТ 16442-80 (кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 6 кВ). Вот и ответьте при чем здесь была его рекомендация? Или же кабели рассчитанные на 6 кВ можно применять в сетях 10 кВ, если так то прошу указать нормативный документ

PS. Флудить в данной теме если вы не заметили начал не я.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #24 : 17.03.2016, 15:48:07 »
Жизнь тяжелая штука.... :)На практике, применение кл на 6кВ,в сетях10кВ,даже не исключение,а скорее правило.... :)На счет моих сообщений,так это только направления и способы,для решения,проблемы топикайстера.Считать и выбирать ,за него ,никто не собирается.Принимать мои сообщения или не принимать,это тоже право авт.темы.Вы вклинились в переписку,да еще и питаетесь навязать свои решения.Вас наверное услышали,ну и ладушки... ;D
интересно в,чем отличие виниловых кабелей от кабелей с применением сшитого полиэтилена..

Dcent25

Оффлайн vitus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • vitus - ученик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #25 : 17.03.2016, 19:11:07 »
интересно в,чем отличие виниловых кабелей от кабелей с применением сшитого полиэтилена..

Ну наверно теплопроводность изоляции у ПВХ и полиэтилена отличаются, а следовательно пропускная способность будет разная. Вот вам для понимания кабель допустимый ток при прокладке в земле:
- для кабеля АВБбШв 3*185-6 - 285 А
- для кабеля АПвБВ 3*185/35-6 - 311 А
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #26 : 17.03.2016, 21:57:22 »

...(кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 6 кВ). ..
...теплопроводность изоляции у ПВХ и полиэтилена отличаются, а следовательно пропускная способность будет разная. ..
Пластмасса она и в Африке .....
Насчет теплопроводности, понятно. :)
« Последнее редактирование: 17.03.2016, 21:59:41 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн галым

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • галым - ученик
  • работа: старший электрик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #27 : 18.03.2016, 11:07:06 »
всем большое спасибо за участие,каждый из советов мне очень помог, приношу свои извенения за выдачу не верной информации проложено 4 кабеля АСБУ-10 3*185, скачал программу электрик и ещё несколько приложений к ниму очень хороший помошник, посмотрел каталоги ГОСТы и решил добавить ещё по одной нитке такого же кабеля на каждую секцию, осталось просчитать ЦРП по нагрузкам. Всем спасибо  :) и Всех с наступающим праздником весны "Наурыз"
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #28 : 19.03.2016, 14:34:30 »
.... проложено 4 кабеля АСБУ-10 3*185, ....

Кабель АСБУ




Описание и расшифровка кабеля АСБУ 3х185-10
А - Алюминиевая токопроводящая жила С - Свинцовая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
У - Была временно введена изменением № 3 в ГОСТ 18410-73 для выделения группы кабелей с повышенной температурой нагрева токопроводящей жилы по сравнению с ранее выпускаемыми кабелями. ОТМЕНЕНА - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В настоящее время кабель марки АСБУ 3х185-10 соответствует кабелю марки АСБ.(В 1996 году буква «У» из всех марок была исключена как лишняя и не несущая смысловой нагрузки,при этом конструкции, технические и эксплуатационные параметры не затрагивались)

Элементы конструкции кабеля АСБУ 3х180-10:
1. Алюминиевая токопроводящая жила:• однопроволочная сечением 25-240 кв.мм -"ож",• многопроволочная сечением 70-800 кв.мм;
2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;маркировка жил:• цифровая: 1, 2, 3, 4,• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;
3. Заполнение из бумажных жгутов;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
5. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
6. Свинцовая оболочка;
7. Подушка из битума и крепированной бумаги;
8. Броня из стальных лент;
9. Наружный покров из волокнистых материалов.

Область применения кабеля АСБУ 3х185-10:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрофицированного транспорта. Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели с не стекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСБ) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Срок службы кабеля АСБУ 3х150-10 - не менее 30 лет.
« Последнее редактирование: 23.03.2016, 20:31:34 от electro »

Dcent25

Оффлайн vitus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • vitus - ученик
Re: расчитать сечение кабеля
« Ответ #29 : 19.03.2016, 23:51:03 »
.... проложено 4 кабеля АСБУ-10 3*185, ....

Кабель АСБУ




Описание и расшифровка кабеля АСБУ 3х185-10
А - Алюминиевая токопроводящая жила С - Свинцовая оболочка
Б - Броня из двух стальных лент
У - Была временно введена изменением № 3 в ГОСТ 18410-73 для выделения группы кабелей с повышенной температурой нагрева токопроводящей жилы по сравнению с ранее выпускаемыми кабелями. ОТМЕНЕНА - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В настоящее время кабель марки АСБУ 3х185-10 соответствует кабелю марки АСБ.(В 1996 году буква «У» из всех марок была исключена как лишняя и не несущая смысловой нагрузки,при этом конструкции, технические и эксплуатационные параметры не затрагивались)

Элементы конструкции кабеля АСБУ 3х180-10:
1. Алюминиевая токопроводящая жила:• однопроволочная сечением 25-240 кв.мм -"ож",• многопроволочная сечением 70-800 кв.мм;
2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;маркировка жил:• цифровая: 1, 2, 3, 4,• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;
3. Заполнение из бумажных жгутов;
4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
5. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
6. Свинцовая оболочка;
7. Подушка из битума и крепированной бумаги;
8. Броня из стальных лент;
9. Наружный покров из волокнистых материалов.

Область применения кабеля АСБУ 3х185-10:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрофицированного транспорта. Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели с не стекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСБ) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Срок службы кабеля АСБУ 3х150-10 - не менее 30 лет.