Привет.
.........Чем отличается и на сколько кВА от кВт?
На первый вопрос,ответ исчерпывающий ,добавить нечего ,даже векторные диаграммы применили...
На предприятии появился дизель-генератор 120 кВа, я так понимаю что киловат у него меньше чем 120. ........
А в паспорте или технической литературе про дизель-генератор 120 кВа смотреть не пробовали ?
Насколько я помню при активной равномерной нагрузке номинальная мощность ,близка к паспортной.
При реактивной равномерной нагрузке (двигатели ,эл.магниты переменного тока и т.д) 70% от паспортной, а если двигатели с тяжелым пуском, то и того меньше,двигатель от 100 до 120 кВт вы не запустите даже на холостом ходу.
P/SИзвестно, что активная мощность однофазного переменного тока подсчитывается по формуле
где Iф и Uф — фазные значения тока и напряжения; j — угол сдвига фаз между ними.
При симметричной нагрузке трехфазной системы мощность, потребляемая каждой фазой, одинакова и поэтому мощность всех трех фаз
или
Полная мощность трехфазной
где I
л и U
л — линейные значения тока и напряжения.
Поэтому
120кВа ,это полная мощность трехфазной системы.
Мощность по одной фазе S
ф =120/
=
70кВа