Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Что такое кВА

<< < (2/2)

dcent25:
  Привет.

--- Цитата: zveroboy от 25.10.2012, 00:03:55 ---.........Чем отличается и на сколько кВА от кВт?

--- Конец цитаты ---

На первый вопрос,ответ  исчерпывающий ,добавить нечего ,даже векторные диаграммы применили...



--- Цитата: zveroboy ---На предприятии появился дизель-генератор 120 кВа, я так понимаю что киловат у него меньше чем 120. ........

--- Конец цитаты ---

   А в паспорте или технической литературе про дизель-генератор 120 кВа смотреть не пробовали ?
 Насколько я помню при активной равномерной нагрузке номинальная мощность ,близка к паспортной.
 При реактивной равномерной нагрузке (двигатели ,эл.магниты переменного тока и т.д)  70% от паспортной, а если двигатели с тяжелым пуском, то и того меньше,двигатель от 100 до 120 кВт вы не запустите даже на холостом ходу.

P/S

Известно, что активная мощность однофазного переменного тока подсчитывается по формуле
                     
                    где Iф и Uф — фазные значения тока и напряжения; j — угол сдвига фаз между ними.
При   симметричной  нагрузке  трехфазной  системы   мощность, потребляемая каждой фазой, одинакова и поэтому мощность всех трех фаз
                     
               или
Полная мощность трехфазной
                   
                    где   Iл и  Uл — линейные значения тока и напряжения.
Поэтому  120кВа  ,это полная мощность трехфазной  системы.
    Мощность по одной фазе Sф =120/=70кВа

danilll:
а не написано в паспорте,сколько КВТ в генераторе?

dcent25:
В нормальном паспорте написано  на сколько процентов можно нагружать генератор в зависимости от характера и времени нагрузки.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница