Тематический раздел > Электрощит
Помогите подружить щиток в подъезде с квартирой
kymax:
--- Цитата: aspid_das от 03.11.2012, 17:05:47 ---Но нуль питания этих цепей должен быть именно с выхода диф и больше ниоткуда.
--- Конец цитаты ---
получается так и есть! с дифа пришло фаза+ноль+земля. фаза ушла на три автомата, земля на шину, ноль на шину!
aspid_das:
Тогда все верно. пробуйте гонять по одному автомату. подключайте на него максимум нагрузки по возможности
kymax:
--- Цитата: aspid_das от 03.11.2012, 17:17:42 ---Тогда все верно.
--- Конец цитаты ---
тьфу... ну хоть что-то я умею))
--- Цитата: aspid_das от 03.11.2012, 17:17:42 ---пробуйте гонять по одному автомату. подключайте на него максимум нагрузки по возможности
--- Конец цитаты ---
вот тут начинается самое интересное: диф ведет себя абсолютно по разному)))
включаю 16А на нем висит комп 600Вт+холодильник+розетк(воткнул в нее панель просто вставил в розетку даже не включая питания) и сработал диф!!!
теперь воткнул вместо панели в розетку духовой шкаф-все нормально.
следом воткнул опять панель-все нормально)) уже даже смешно)))
выдернул панель и шкаф, включил обратно панель-и о чудо опять сработал диф
теперь воткнул панель, НО вилку ткнул наоборот(где читал в инете об этом)-о! чудо диф не сработал.
aspid_das:
в панеле часом не соединены нуль с заземлением под один болт? Проверьте!
kymax:
--- Цитата: aspid_das от 03.11.2012, 17:28:54 ---в панеле часом не соединены нуль с заземлением под один болт? Проверьте!
--- Конец цитаты ---
вот такое я увидел под крышкой панели, три провода разведены
добавлю, что снизу на панели есть наклейка на которой указано что суммарная мощность 3,5Квт
Навигация