Тематический раздел > Электрощит

Помогите подружить щиток в подъезде с квартирой

<< < (17/30) > >>

kymax:

--- Цитата: aspid_das от 03.11.2012, 16:21:52 ---А у вас вся нагрузка квартиры идет через диф? Т.е. с дифа на квартиру идет провод и в квартире разделяется на три ветки через автоматы 25+16+16? Если каким-то образом нуль со щита соединится с нулем на выходе дифа это тоже вызовет срабатывание.
Если вы точно, абсолютно уверены что по перезрузке диф не срабатывает, ищем утечку. Методика тоже описана ранее. Включаем один из трех автоматов и гоняем оборудование которое подключено на него.
Если срабатывания нет - работаем со следующим автоматом. Если есть - гоняем каждый из потребителей по очереди.

--- Конец цитаты ---
через диф только кухня, а далее делится как я писал выше, 25-панель, 16-шкаф и 16-розетки. с дифа приходят ноль и фаза, ноль пошел на шину а фаза на автоматы. с автоматов фаза на розетки ноль с шины на розетки земля с шины тоже на розетки
ребят, вы не ругайтесь! просто электрик в управляющей компании лох педальный! пришел мля ко мне проверять что это у меня вышибает диф(так он даже не знал что это диф пока я ему не сказал, а думал что это узо простое) с отверткой одной... чуть по лестнице его не спустил! просто хочется самому разобраться что-к чему, извините за назойливость и "тупость"...

aspid_das:
Еще раз: нуль с выхода диф должен питать только ту нагрузку, которая питается с его фазы.
Если нуль берется с выхода диф а фаза с какого-то автомата который с диф не связан это вызовет срабатывания диф

kymax:

--- Цитата: aspid_das от 03.11.2012, 16:50:15 ---Еще раз: нуль с выхода диф должен питать только ту нагрузку, которая питается с его фазы.
Если нуль берется с выхода диф а фаза с какого-то автомата который с диф не связан это вызовет срабатывания диф

--- Конец цитаты ---
т.е. выходящие из дифа ноль и фаза должны идти только до потребителя т.е. до розетки? если так, то получается щиток в квартире неправильный! и либо так либо из щита в подъезде нужно убрать диф и поставить ... что именно?

aspid_das:
На диф подается фаза и нуль. выход с диф может идти на розетку сразу, может разделяться
несколькими автоматами на несколько цепей. Но нуль питания этих цепей должен быть именно с выхода диф и больше ниоткуда.
для того чтобы сказать что и как вам переделывать надо знать что и как уже сделано. вы бы хоть схему какую ни на есть нарисовали.
 

kymax:

--- Цитата: aspid_das от 03.11.2012, 17:05:47 ---На диф подается фаза и нуль. выход с диф может идти на розетку сразу, может разделяться
несколькими автоматами на несколько цепей. Но нуль питания этих цепей должен быть именно с выхода диф и больше ниоткуда.
для того чтобы сказать что и как вам переделывать надо знать что и как уже сделано. вы бы хоть схему какую ни на есть нарисовали.

--- Конец цитаты ---
а вот это фото не пойдет? это щит в квартире... приходящий провод фаза+ноль с дифа.