Тематический раздел > Электрощит

Помогите подружить щиток в подъезде с квартирой

<< < (15/30) > >>

nikola38:
Автоматы может выбивать по очень простой причине. Если в него заходят две жилы разного сечения. Обычно одна жила не затягивается как надо, контакт греется и срабатывает автомат.

kymax:

--- Цитата: nikola38 от 03.11.2012, 14:38:41 ---Автоматы может выбивать по очень простой причине. Если в него заходят две жилы разного сечения. Обычно одна жила не затягивается как надо, контакт греется и срабатывает автомат.

--- Конец цитаты ---
это вы щас к чему???

nikola38:
Это я хочу подружить Ваш щиток с квартирой.
Еще момент: если автомат начал часто срабатывать - то его можно смело выбрасывать. На вводе надо поставить обычный ВА В 40А 2р, потом счетчик и затем однофазное селективное УЗО 63А/100мА S, а в квартире три УЗО на три группы 30мА. Атоматы двухполюсные. И помните, что не должно быть занулений, иначе будут ложные срабатывания дифзащиты.

kymax:

--- Цитата: nikola38 от 03.11.2012, 14:52:43 ---Это я хочу подружить Ваш щиток с квартирой.

--- Конец цитаты ---
вы наверно не смотрели прикрепленные мною фотки выше... на нем все видно что есть в щитке

nikola38:
Дифавтомат - который выбивает, на фото не отмечен.