Тематический раздел > Электрощит

Помогите подружить щиток в подъезде с квартирой

<< < (12/30) > >>

aspid_das:

--- Цитата: kymax от 02.11.2012, 21:02:01 ---крче не прошло и часа как вырубило ДИФ в подъезде!!! >:( >:( >:(
что за херня???
ребят, подскажите что нить?

--- Конец цитаты ---

Дифф может отработать как по утечке так и по перегрузке. Что именно у вас - неизвестно (за это не люблю я дифы). Анализируйте что именно было включено. пробуйте экспериментировать включая разные потребители выясните на что реагирует зашита. А вообще что у вас там узбеки накрутили только аллаху ведомо.

Topmo3:
Мне каажется у Вас какая то скрутка плохо заизолирована, и иногда шьет в стену или в соседнюю скрутку (утечка короче).
Выходов вижу два:
1. Заставить переделывать "авторов", (за что спрашивается деньги платили).
2. Переходить на "советский" способ электропитания, а именно убрать все "диф"ы и оставить только автоматы.

aspid_das:

--- Цитата: Topmo3 от 02.11.2012, 21:17:34 ---Переходить на "советский" способ электропитания, а именно убрать все "диф"ы и оставить только автоматы.

--- Конец цитаты ---

Ну, учитывая что проводка у ТС в полу (залита в стяжку, как он говорит) и вся на скрутках. то
его ожидает веселая эксплуатация. особенно если соседи сверху зальют.
kymax, не занимались бы вы глупостями и не ставили бы собственную безопасность и безопасность своих домашних в залог неумелым и неумным мастерам. Вызовите спецов и переделайте все так как надо.

игорь.с:

--- Цитата: kymax от 02.11.2012, 19:24:21 ---
--- Цитата: Topmo3 от 27.10.2012, 13:16:44 ---Мое понимание его слов ... все провода на скрутках ... они без коробок ...  замазаны в стену ...

--- Конец цитаты ---
я об этом с первого поста писал)) ну да ладно.
всем большое СПС!!! за ответы...
в итоге  что было сделано:
из щита в подъезде от ДИФавтомата IEK С40 30ma идет в квартиру провод 6кв

--- Конец цитаты ---
поменяйте ДИФ на АВ 40А после поставьте УЗО можно на 40 и более ампер но с током утечки 100млА,
суммарно ток утечки всего подключёного оборудования квартиры может превышать ваши 30млА

kymax:

--- Цитата: aspid_das от 02.11.2012, 21:11:10 ---Дифф может отработать как по утечке так и по перегрузке. Что именно у вас - неизвестно (за это не люблю я дифы). Анализируйте что именно было включено. пробуйте экспериментировать включая разные потребители выясните на что реагирует зашита. А вообще что у вас там узбеки накрутили только аллаху ведомо.

--- Конец цитаты ---
если по перегрузке, то почему не сработали автоматы которые стоят до ДИФа? было включено все. такие танцы с бубном как эксперименты с вкл и выкл различных приборов я уже пробовал на старой проводке... срабатывали разные варианты, а могло и вообще пару дней работать без проблем

Навигация