Тематический раздел > Электрощит
Помогите подружить щиток в подъезде с квартирой
kymax:
--- Цитата: aspid_das от 03.11.2012, 22:38:42 ---А диф то чем провинился?
--- Конец цитаты ---
в общем то как я и предполагал, ДИФ не сработал ни разу, какие мои дальнейшие действия?
aspid_das:
--- Цитата: kymax от 04.11.2012, 11:14:31 ---в общем то как я и предполагал, ДИФ не сработал ни разу, какие мои дальнейшие действия?
--- Конец цитаты ---
поиск неисправности плиты по описанной выше методе при помощи мультиметра. если это не входит в ваши планы закрывайте клеммник и пользуйте так как есть.
kymax:
--- Цитата: aspid_das от 04.11.2012, 11:20:06 ---поиск неисправности плиты по описанной выше методе при помощи мультиметра.
--- Конец цитаты ---
можно чуток подробнее помочь(за огромнейщее СПАСИБО), что-куда-к чему?
aspid_das:
Вытаскиваем розетку питания плиты.
Ставим мульт на измерение сопротивления предел десятки килоом
Измеряем сопротивление на клеммнике между точкой подключения заземления (жз провода) и фазой на клемнике.
Замеряем сопротивление на клеммнике между точкой подключения заземления (жз провода) и нулем на клеммнике.
Удачи!
kymax:
--- Цитата: aspid_das от 04.11.2012, 11:35:55 ---Вытаскиваем розетку питания плиты.
Ставим мульт на измерение сопротивления предел десятки килоом
Измеряем сопротивление на клеммнике между точкой подключения заземления (жз провода) и фазой на клемнике.
Замеряем сопротивление на клеммнике между точкой подключения заземления (жз провода) и нулем на клеммнике.
Удачи!
--- Конец цитаты ---
СПС!!! а сопротивление между разными замерами какое должно быть?
Навигация
Перейти к полной версии