Тематический раздел > Электрощит

Помогите подружить щиток в подъезде с квартирой

<< < (22/30) > >>

kymax:

--- Цитата: kymax от 03.11.2012, 18:33:22 ---
--- Цитата: kymax от 03.11.2012, 18:00:11 ---
--- Цитата: aspid_das от 03.11.2012, 17:54:54 ---kymaxА попробуйте желтозеленый отсоединить от клеммника и снова попробовать включиться в розетку. Будет ли срабатывание?

--- Конец цитаты ---
срабатывания нет! так я уже пробовал работало где то неделю еще на старой проводке, и срабатывания не было

--- Конец цитаты ---
примерно месяц панель висела напрямую с дифа из щитка проводом 2,5кв, бывало что он срабатывал но в 90% ничего не происходило и все работало. делая новую проводку на кухне, я несколько раз пользовался этой розеткой-времянкой для подкл дрели и т.д. и тоже происходили отключения примерно 1 раз из десяти...
и еще наблюдение:
включая панель в другую сеть, которая идет из щита УЗО и автомат раздельно, срабатываний замечено не было!
т.е. по многим признакам грешок на ДИФ!

--- Конец цитаты ---
сейчас работает два круга на панели, духовка, комп, холодильник, свет, телек
на счетчике показывает 9А и 2Квт
ничего не сработало!

nikola38:

--- Цитировать ---с
дифа пришло фаза+ноль
+земля. фаза ушла на три
автомата, земля на шину,
ноль на шину!
--- Конец цитаты ---
Ну вот, опять вижу эту ошибку. "Земля" не должна идти с дифавтомата, она должна идти с отдельной шины(соединенной с корпусом этажного щитка) помимо дифавтомата.

kymax:

--- Цитата: nikola38 от 03.11.2012, 20:51:53 ---
--- Цитировать ---с
дифа пришло фаза+ноль
+земля. фаза ушла на три
автомата, земля на шину,
ноль на шину!
--- Конец цитаты ---
Ну вот, опять вижу эту ошибку. "Земля" не должна идти с дифавтомата, она должна идти с отдельной шины(соединенной с корпусом этажного щитка) помимо дифавтомата.

--- Конец цитаты ---
а где вы увидели что у меня земля идет с дифа? да и как вообще ее в диф можно воткнуть? ведь на дифе написано "фаза" и "N"...
то что выше так написано так это из-за неправильной моей мысли, знаете как собака все понимаю-только сказать не могу))) ну вы то как опытный гуру сразу могли бы такое отсечь

aspid_das:
Если срабатываний не будет. диф как будто в норме. Основная претензия к панели. Попробуйте завтра снова посадить землю на клеммник. Если срабатывания повторятся можно быть почти уверенным, что это панель. каким-то образом имеется утечка на заземляющий провод либо с фазы либо с нуля.
можно попробовать прозвонить мультиметром.

nikola38:
Ну хорошо, раз вы боитесь соеденить корпус с краном(для проверки), то хотя-бы попробуйте соеденить  ноль с "землей", желтым проводом, который Вы отсоеденили. В нормальной ситуации дифавтомат должен сработать, если не сработает, станет понятно, где "собака зарыта".