В теории при токе в 67 А автомат на 63 А вообще не сработает (если речь о модульных автоматах широкого применения). Автомат входит в зону срабатывания при Iн*1.13=63*1,13=71,19 А. Вот начиная от этого значения тепловой расцепитель начинает розогреваться. При токе допустим 72 А отключение произойдет где-то через час, а то и больше (нужно смотреть ВТХ конкретного автомата)